治疗室紫外线灯管均固定在墙上,是否合适?

 火... [复制链接]
发表于 2015-4-9 13:35 | 显示全部楼层
不合适,紫外线消毒灯管吊装高度距离地面1.8-2.2m
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 15:43 | 显示全部楼层
消毒技术规范上明确注明如何安装、有具体要求的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 16:25 | 显示全部楼层
不合适,应该悬挂式或移动式
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 18:29 | 显示全部楼层
紫外线灯管固定在墙上是不合适的,应悬吊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-10 07:57 | 显示全部楼层
紫外线灯管安装刚一个月,监测强度没问题,一头发黑可能是拍照问题。谢谢禅静思语老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 08:46 | 显示全部楼层
路过的学习了,谢谢分享!......
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 09:01 | 显示全部楼层
悬挂式或移动式,悬吊灯管高度距离地面1.8m-2.2m。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 09:21 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 09:30 | 显示全部楼层
     紫外线灯管应按平均每立方米不少于15w安装,应用悬挂式或移动式,安装离地面1.8~2米高,周围1.5~2米。路过学习,谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 09:39 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 11:54 | 显示全部楼层
请问各位老师,眼科诊室以及牙科诊室需要安装紫外线灯管进行空气消毒吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 15:08 | 显示全部楼层
应该悬挂式或移动式,悬吊灯管高度距离地面1.8m-2.2m。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 15:37 | 显示全部楼层

谢谢老师提供的学习资料,路过学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 16:59 | 显示全部楼层
我们医院也有这样的,也有悬挂的,也有移动紫外线杀菌车,不知道那种符合标准
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 17:03 | 显示全部楼层
谢谢阡陌老师,收藏了!在学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-11 14:50 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-12 04:45 | 显示全部楼层
谢谢阡陌老师提供的紫外线空气消毒器卫生标准
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-12 10:04 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-12 10:34 | 显示全部楼层
我认为是可以的,当然悬吊最好,可条件所限有的地方根本无法悬吊安装在顶棚上,只要安装距离符合要求就可以了,监测一下消毒效果,切合实际才是最好的,没必要生搬硬套。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-13 08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 konglingqingjue 于 2015-4-13 08:17 编辑

2012消毒技术规范是有正确的指导,但是,老师们考虑没有?悬吊式的高度在于照顾空气和物表,用于空气消毒的话,可以在2.2米高度,一般医疗用房装修完后最高也就是2.3米,极点是2.5米,单纯用于空气消毒的话吸顶又有何不妥?今天的工作人员身高普遍1.8米左右,悬挂这样的高度可能会时常碰到,造****身的安全。为了照顾物表,固定在墙上的话,只要它的灯罩是反射式的,那么房间的宽度就是他的照射距离,技能达到高度的要求又能达到照射的需求,由有什么不可以的呢?