治疗室紫外线灯管均固定在墙上,是否合适?

 火... [复制链接]
发表于 2015-4-7 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2015-4-7 10:20 编辑

请问各位老师:我在县级医院检查工作时发现,他们所有治疗室紫外线灯管均固定在墙上,是否合适?
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-7 08:15 | 显示全部楼层
请问各位老师:我在县级医院检查工作时发现,他们所有治疗室紫外线灯管均固定在墙上,是否合适?
20150327_110417.jpg

点评

建议关注紫外线灯管的强度,灯管一头已经发黑了。  发表于 2015-4-7 09:26
我们在检查时应该非常了解各项规范,给予最大的帮助。  发表于 2015-4-7 08:31
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:23 | 显示全部楼层
我们医院也有这样的,也有悬挂的,也有移动紫外线杀菌车,不知道那种符合标准
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:24 | 显示全部楼层
不合适,《中华人民共和国卫生行业标准》
WS/T  367—2012C.6.3   使用方法
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
江南水韵 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:30 | 显示全部楼层
紫外线空气消毒器安全与卫生标准.pdf (3.47 MB, 下载次数: 208)

紫外线空气消毒器安全与卫生标准,参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:30 | 显示全部楼层
有时侯为了美覌紫外线灯管固定在墙上应该也不错,只是高度及瓦数符合要求就行,上图安得应不正确。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:32 | 显示全部楼层
固定式照射是将紫外线灯装挂于天花板下略高于人的头顶处,向下照射(正向照射)或固定于墙壁上侧向照射。此类照射虽然只照到局部空气,但由空气的对流可使全室空气得到消毒。正 向照射或侧向照射对空气的消毒效果较好。但由于紫外线对人体有害,此类装置仅适用于无人在的情况下使用。室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量(30W紫外线灯,在垂直1m处辐射强度高于70μW/cm2)为平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8~2.2m,使得人的呼吸带处于有效照射范围。连续照射不少于30min,紫外线的辐射强度与辐射距离呈反比,悬挂太高,影响灭菌效果。如果是物体表面消毒,灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
禅静思语 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:36 | 显示全部楼层
当然不合适了,应该悬挂式或移动式,悬吊灯管高度距离地面1.8m-2.2m。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:48 | 显示全部楼层
这样固定离物体表面的距离可能有点远哈
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 08:52 | 显示全部楼层
灯管方向与气流方向垂直效果要好于平行
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 09:15 | 显示全部楼层
     不合适,应该悬挂式或移动式,悬吊灯管高度距离地面1.8m-2.2m。平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8~2.2m,连续照射不少于30min。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-7 09:23 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 09:38 | 显示全部楼层
谢谢老师提供的学习资料,明白紫外线灯管按平均每立方米不少于1.5W安装。老师们辛苦了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 09:45 | 显示全部楼层
路过学习了谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 09:49 | 显示全部楼层
谢谢老师提供的学习资料,路过学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 09:50 | 显示全部楼层
谢谢老师提供的学习资料,明白紫外线灯管按平均每立方米不少于1.5W安装。老师们辛苦了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 10:23 | 显示全部楼层
国之风采 发表于 2015-4-7 09:50
谢谢老师提供的学习资料,明白紫外线灯管按平均每立方米不少于1.5W安装。老师们辛苦了!

灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 10:35 | 显示全部楼层
路过学习了,的确这种安装方式不符合规范要求,需要调整
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 10:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 10:40 | 显示全部楼层
阡陌 发表于 2015-4-7 08:30
紫外线空气消毒器安全与卫生标准,参考。

谢谢阡陌老师,收藏了!