微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
使用道具 举报
guozhihua 发表于 2015-5-29 09:31 之前我曾有过类似的疑惑,发个链接你看一下里面的讨论,https://bbs.sific.com.cn/thread-146075-1-1.html ...
guozhihua 发表于 2015-5-29 09:48 沉降菌最少培养皿数:被测区域洁净度级别最少培养皿数(φ90,以沉降30min计)100级 13、1000级 5、10000级 ...
babyfans 发表于 2017-3-8 14:22 老师你好,之前没有注意到这个问题,因我院最近新进了两套百级净化治疗单元用于易发生感染的患者,根据《 ...
guozhihua 发表于 2017-3-9 08:04 是的,按百级标准放置13个点,0.2
babyfans 发表于 2017-3-10 09:35 还想请问一下,《医院消毒卫生标准》中的其它洁净场所空气标准小于等于4cfu/30min是针对什么样的场所来说 ...
guozhihua 发表于 2015-4-1 14:53 培养皿放置位置和数量呢?按照GB50333-2002辅助用房标准,最少平皿数百级是13个、千级5个、万级3个,执行 ...
18686195967 发表于 2017-3-21 08:27 百级已经是21个布点了