 楼主| 发表于 2014-5-22 08:25 | 显示全部楼层
liu1724 发表于 2014-5-19 11:50
看不太清楚,似乎没有看到刷手间、隔离手术间。

点击后可以看大图,也只能清晰到那个程度了。是没有隔离手术间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-22 08:27 | 显示全部楼层
燕儿飞 发表于 2014-5-19 12:21
没有看见洗手的地方,没有库房,腔镜的清洗在什么地方,重复使用的清洗如何处理,洁具间在哪里。

洁具间在西端,没有画出来。这个肯定有。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-22 08:29 | 显示全部楼层
liboyiyuan 发表于 2014-5-19 15:58
图看不清楚,但我感觉没见到污物存放间,病理切片室(现在都要求要有术中冰冻切片),洁具间,有条件的可以 ...

病理切片在病理科,没有必要在手术室搞一个吧?毕竟要做的不多。洁具间在西端设,没有在图纸里。点击看大图除了黄的部分不清楚外其他都还清楚的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-22 08:31 | 显示全部楼层
石桥wshh1975 发表于 2014-5-20 15:46
超洁净走廊左侧出口似乎是因为消防通道的要求而设计,这个门离OR1的门距离是不是太近了?这么设计,对于超 ...

那个出口应该是污物出口,出去后是污物走廊,污物间是设在西端的。至于有无影响,我也想知道哦。为什么要测风压?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-22 08:34 | 显示全部楼层
gemao 发表于 2014-5-20 14:50
没有要求说所有手术室一定要洁净,只有移植手术、关节置换手术和一些高危手术,如颅脑手术,心脏外科手术需 ...

从图纸上看都是门,没有设置传递窗。门和窗其实一样的吧?都得打开呢。您是说麻醉复苏室和OR6换一个位置吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 13:22 | 显示全部楼层
樟树猪 发表于 2014-5-22 08:34
从图纸上看都是门,没有设置传递窗。门和窗其实一样的吧?都得打开呢。您是说麻醉复苏室和OR6换一个位置 ...

前面有回帖说要安装传递窗,实际不需要。
复苏室和QR6位置要换一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-23 08:45 | 显示全部楼层
樟树猪 发表于 2014-5-22 08:29
病理切片在病理科,没有必要在手术室搞一个吧?毕竟要做的不多。洁具间在西端设,没有在图纸里。点击看大 ...

术中冰冻切片是要求术中半小时之内必须出报告,在病理室是来不及的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-27 21:46 | 显示全部楼层
liboyiyuan 发表于 2014-5-23 08:45
术中冰冻切片是要求术中半小时之内必须出报告,在病理室是来不及的。

哦,我们院领导估计不会给这个东西存在于手术室的,我们这技术水平搞恶性肿瘤会有草菅人命的感觉。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-27 21:56 | 显示全部楼层
阳光 发表于 2014-5-20 11:33
洁净手术间和污物走廊之间直接是门相通吗?净化级别不一样哦,没有缓冲?双开传递窗是不是更好些?

只是开门处理个垃圾,时间很短的,不会就因此影响到室内空气净化的级别吧?如果这也要弄个缓冲,是不是有些浪费空间呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-27 22:00 | 显示全部楼层
gemao 发表于 2014-5-22 13:22
前面有回帖说要安装传递窗,实际不需要。
复苏室和QR6位置要换一下。

可是复苏室的面积不大咧,做手术室就算往外占些,弄间手术室,那复苏室拐进去,那门好像有些难开哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 10:13 | 显示全部楼层
调整面积可以上建筑设计公司考虑。复苏室面积可以根据手术量的需求设置。
门不好开可以改成斜的,再者说,何处规定复苏室一定要门了,拉帘子,做移门,拼隔断都可以用。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
石桥wshh1975 + 1 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-29 17:10 | 显示全部楼层
不知道回风口怎么设置?回风口要求设在长边,有要均匀布置,可长边有门,很难均匀布置,不知道最好怎么解决的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-29 22:45 | 显示全部楼层
SIFIC-平安是福 发表于 2016-6-29 17:10
不知道回风口怎么设置?回风口要求设在长边,有要均匀布置,可长边有门,很难均匀布置,不知道最好怎么解决 ...

不知道,现在 这个手术室还没有动好工。。。。……
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-30 07:33 | 显示全部楼层
樟树猪 发表于 2016-6-29 22:45
不知道,现在 这个手术室还没有动好工。。。。……

...............
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:220
  • 最近打卡:2025-02-21 10:28:43
发表于 2019-6-18 11:58 | 显示全部楼层