发表于 2009-1-6 20:12 | 显示全部楼层
我们医院重点部门都改成肘碰式和膝碰式的水龙头了!领导还是支持的!:P
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 09:10 | 显示全部楼层
我们医院08年已经将重点部门的水龙头改为肘碰式的,手术室是膝碰式的.但普通科室的水龙头还是和上图一样.而且干手设施?不知各位老师的医院是如何解决的?擦手纸,好像在一家县级医院不可能使用得起,烘手机需要的时间太长,不适用.我们医院现在根据排班每人一块小毛巾,每4小时更换,消毒清洗晾干后重复使用,最近在做使用中毛巾的培养,毛巾的污染不是很严重.不知各位同行有什么更好更经济的做法?欢迎交流.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 11:29 | 显示全部楼层
原帖由 绿蝉 于 2009-1-10 09:10 发表
我们医院08年已经将重点部门的水龙头改为肘碰式的,手术室是膝碰式的.但普通科室的水龙头还是和上图一样.而且干手设施?不知各位老师的医院是如何解决的?擦手纸,好像在一家县级医院不可能使用得起,烘手机需要的时 ...

“最近在做使用中毛巾的培养,毛巾的污染不是很严重”
能否将实验方法和具体结果展示一下吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 18:33 | 显示全部楼层
你们有肘碰式的水龙头已不错了,我院正在修新大楼,老式旋钮式的未改用,估计大楼竣工后才会启用
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-16 11:49 | 显示全部楼层
我们医院采样是用普通物表的采样方法,用沾有无菌生理盐水的棉拭子在毛巾上的规格板内取样,结果很明显,潮湿的毛巾比干燥的毛巾污染严重得多.4个小时是根据科室的排班时间定的.既要考虑成本又要符合手卫生的要求,我们也只能用这个法子.但新生儿病房和ICU病房的擦手毛巾都是采用高压灭菌的.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-18 16:54 | 显示全部楼层
我的建议是大家如能做通院长的工作,希望能使用长臂水龙头.如果医院水龙头的改造都做不到,很难能使用擦手纸,却可能成为部分医院检查时的借口.还有一些是手压式的水龙头建议不安装在医疗区,会造成污染严重.另外,建议使用擦手纸,非面巾纸哦!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-29 13:09 | 显示全部楼层
我觉得水龙头还是长柄的好,像图中的水龙头,有时候大个子使用不方便,自然也就达不到预期目标了!!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-30 11:43 | 显示全部楼层
这种水龙头没什么不妥的,关水的时候不直接用手就可以了,1.可以使用纸巾垫着关,2.可以使用肘关节触关。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-30 13:06 | 显示全部楼层

回复 #25icchina

我院的重点部门使用感应式龙头,普通病房用长柄的,辅助科室如财务科用楼主的那种龙头,这样均可避免洗手后的二次污染。
檫手纸增加了成本,而且会挪为它用,要推广,但阻力很大。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-1 17:13 | 显示全部楼层
有的医院为了节约开支,在这种水龙头上用土办法接了一个长柄,效果也相当不错.
集思广意,开动脑筋,完全可以不用感应式\脚踏式等水龙头.这样院长最高兴了.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-1 20:30 | 显示全部楼层
使用这种水龙头的医院   配擦手纸?嘿嘿嘿
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-1 21:30 | 显示全部楼层
我院一般病房水龙头也是如此的,但擦手纸是配不起的,开销太大,老板是不批的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-4 12:44 | 显示全部楼层
手卫生是控制医院感染最经济有效的方法,当然手卫生设施是很重要的,最能达到感控要求的应该是感应式龙头,凡是需要用手去开关的龙头,大部分人是不会用纸去开关的,即使安装了肘式龙头,很多人还是不习惯用肘,喜欢用手,感应式龙头的质量很重要,质量好的感应式龙头我院用了将近3年了,至今没坏过。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-4 14:43 | 显示全部楼层
我们医院的水龙头都是感应式的,觉得很好的。尤其是推广六步洗手法,感应式的相对省水,因为只要手离开,笼头自闭。在洗手液擦洗的过程中,有些人不关笼头,任水长流,感应式水龙头就避免了这一点。但是时间长了难免敏感度降低,维修不方便。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 09:37 | 显示全部楼层
还好,我们医院已经全部更换为感应式龙头,就是有时不太灵敏。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-11 18:53 | 显示全部楼层
原帖由 icchina 于 2009-1-4 00:18 发表
同意以上观点,不一定要更换水龙头开关,但如果这样的话,必须用擦手纸关龙头,即必须在水龙头旁配备充足的擦手纸。千万不可以仅在检查的时候才配上擦手纸!被查医院的感染管理人员,更不要帮助医院以此蒙混过关。

我院正准备更换普通病区的水龙头,既然胡教授与各位赞同图片中的龙头,那我院就可以不再更换,只要配备充足的擦手纸行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-14 10:17 | 显示全部楼层
1 那里有长柄医用水龙头,?价格适宜(价格较贵,100元以上).现我们是改为开关放在下面,用脚开,可不耐用,容易漏水,意见很大?
2 那有乙醇快速手消毒液?价格适宜.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-19 16:36 | 显示全部楼层
我们把治疗室的水龙头全都换成感应式的了,但容易坏,维修也不方便.是不是脚踏式的更实用?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-20 18:29 | 显示全部楼层
我们医办室、治疗室全换成长柄水龙头,50元/只
回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-23 12:11 | 显示全部楼层
属于打擦边球的水龙头,如果是重点科室还是建议用脚踏式的或感应式的,非触摸式的也是骗人的,应付检查的,不实用
回复