紫外线灯管安装

  [复制链接]
发表于 2013-10-28 15:52 | 显示全部楼层
每立方米不少于1.5w。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:34 | 显示全部楼层

医院的紫外线灯悬挂不合理要怎样整改呢?

昨天上级医院的领导到我们医院检查,说我们医院的紫外线灯悬挂不合理(我们医院的紫外线灯是挂式的),请问老师,挂式的紫外线灯要怎样安排合理呢?和地面的距离高度有要求吗?

点评

请发贴时注意内容与栏目要相符呵!  发表于 2013-11-9 23:36
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2013-11-8 11:25 编辑

应采用悬吊式,高度距离地面1.8M--2.2M ,每立方米不少于1.5w.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 09:49 | 显示全部楼层
门诊收费室挂不挂紫外线灯?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 10:04 | 显示全部楼层
klmyzxm 发表于 2013-11-8 09:49 static/image/common/back.gif
门诊收费室挂不挂紫外线灯?

不应该挂,非病人停留的地方,也没有这方面的要求规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 10:14 | 显示全部楼层
应采用悬吊式,高度距离地面2米 ,每立方米不少于1.5w.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 10:21 | 显示全部楼层
什么地方不合理?就因为高度吗?如果是高度2米就合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 10:28 | 显示全部楼层
门诊收费处不挂紫外线灯管!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 10:33 | 显示全部楼层
这要看你的紫外线灯的用途是什么,要是用于空气消毒,那要每30平米悬挂一盏,距离地面2米处应该可以了,如果是用于物表消毒,那就要距离你要消毒的物表1米以内,太远了影响消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 10:39 | 显示全部楼层
学习了,知道了如果用于空气消毒高度是1.8-2.2米,每立方米不少于1.5w,如果用于物表消毒紫外线灯距离物表1米以内,大家都要记好啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 11:13 | 显示全部楼层
高度距离地面1.8CM--2.2CM ,每立方米不少于1.5w.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 11:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 11:37 | 显示全部楼层
空气是流动的,空气消毒不必强调高度,只要每10平方米一根就可以了,可以采用移动紫外线灯,监测强度和清洁灯管非常方便。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 12:04 | 显示全部楼层
每立方米不少于1.5w,是什么意思,不明白
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 14:36 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢老师的指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 16:48 | 显示全部楼层
黄小小 发表于 2013-11-8 12:04 static/image/common/back.gif
每立方米不少于1.5w,是什么意思,不明白

是指紫外线强度在每立方米的作用强度不少于1.5瓦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 21:43 | 显示全部楼层

紫外线消毒

外科换药室诊查床上方1.3米处装了紫外线,离地2.0米,我提出紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。   这是医院空气净化管理规范中要求,请科室整改,请问,对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 21:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 美好的家园 于 2013-11-8 22:00 编辑

外科换药室诊查床上方1.3米处装了紫外线,离地2.0米.这没错啊,一般安装紫外线灯管就是距离地面为1.8M-2.2M,你们是2米,有错吗?还是我理解有误呢?

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
xiesq999 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 22:03 | 显示全部楼层
不考虑台面消毒可以吸顶安装的!台面用消毒剂擦拭消毒!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 22:28 | 显示全部楼层
你的意思是在诊查床上方1.3米处,超过了1.0m处,紫外线的强度达不到70μW/cm2,是吗?其实这紫外线不是用来消毒换药室诊查床的,是用于消毒换药室空气的,一般安装紫外线灯管就是距离地面为1.8M-2.2M,