找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-24 11:57
02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 5185|回复: 50

紫外线灯管安装

  [复制链接]
发表于 2013-10-12 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
库的紫外线灯管装在房顶上的,就是天发版上,这个可以吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 17:30 | 显示全部楼层
血库房顶有多高?超过2.2米就不行了。
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。灯管吊装高度,距离地面1.8m-2.2m。安装时紫外线灯照射强度应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。

点评

赞同!  发表于 2013-10-12 19:21

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
沧浪之水 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 18:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 18:37 | 显示全部楼层
禅静思语老师解释的非常到位!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-12 19:03 | 显示全部楼层
楼上各位老师已经详细解释了。
注意高度距离地面1.8m-2.2m。
屋子高度大于2.2m的话 可以用吊杆吊好 或是采用移动式紫外线消灯。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:01 | 显示全部楼层

紫外线灯安装

请问各位老师:紫外线灯可以靠墙安装吗?谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:11 | 显示全部楼层
如果用于室内空气和物体表面的消毒应采用悬吊式,高度距离地面1.8CM--2.2CM 。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
黑旋风 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:19 | 显示全部楼层
好象是每立方米安装一根吗?

点评

出处在哪里?  发表于 2013-10-28 12:00
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:26 | 显示全部楼层
室内空气消毒应多久消毒一次?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:34 | 显示全部楼层
安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/cm²,悬吊式安装应符合2楼老师的建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:37 | 显示全部楼层
物体表面的消毒, 有针对性的治疗台,应该可以靠墙的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:42 | 显示全部楼层
关键看消毒效果、区域吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 12:25 | 显示全部楼层
紫外线灯不可以靠墙安装,紫外线辐射靠墙安装阻挡了,影响消毒效果。应采用悬吊式,高度距离地面1.8CM--2.2CM 。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 12:26 | 显示全部楼层
安宁院感 发表于 2013-10-28 11:19 static/image/common/back.gif
好象是每立方米安装一根吗?

好吓人,应该是距离欲消毒的物表,1米以内。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 13:11 | 显示全部楼层
对不起,更正一下单位,灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m,上面敲成cm了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 13:31 | 显示全部楼层
紫外线用于空气消毒的话,辐照范围是有一定的空间区域,一般都是在室内居中悬挂的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 13:46 | 显示全部楼层
安宁院感 发表于 2013-10-28 11:19 static/image/common/back.gif
好象是每立方米安装一根吗?

呵呵,如果每立方米安装一根的话,您算算一间治疗室要安装多少灯管?应该是每立方米不少于1.5w。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 13:47 | 显示全部楼层
动飞扬 发表于 2013-10-28 11:34 static/image/common/back.gif
安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/cm²,悬吊式安装应符合2楼老师的建议。

您的单位好像有误,应该是每立方米不少于1.5w。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 14:14 | 显示全部楼层
应采用悬吊式,高度距离地面1.8CM--2.2CM ,每立方米不少于1.5w.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 14:21 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2013-10-28 13:47 static/image/common/back.gif
您的单位好像有误,应该是每立方米不少于1.5w。

您说得对,是每立方米1.5W,感谢您的纠正
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表