找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

系统消息:瑜悦身心已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-21 09:44
04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
楼主: 石磊--wxmsl

[讨论] 美塑力样板工程-----(17楼有最新修改稿)

 火... [复制链接]
发表于 2013-8-12 13:39 | 显示全部楼层
图太小了,细节看不清楚,去污区缓冲间可以考虑加设置个更鞋柜和清洗防护用品晾置区
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 14:07 | 显示全部楼层
石总有几点个人想法供参考:
    1、这家医院有多少床位?这消毒供应中心有多少面积?按比例要求各域区面积分配阿达标?
    2、缺一综合库房。
    3、清洁区与污染区的缓冲区应互通,方便工作。
    4、污洗间的龙头最好近接受处。
    5、污洗间最好设专用洗手池及洗眼装置。
    6、每个区域最好设电脑台,用于登记,便于追溯。
    7、一次性物品拆包间与存放间最好做传递窗。

   
   
   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-12 14:18 | 显示全部楼层

400平方,床位500.
第7点的建议很好,会采纳。(虽然实际操作不方便)
追溯系统美塑力会赠送。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-14 23:43 | 显示全部楼层
江南水韵 发表于 2013-8-9 10:14
全自动清洗消毒机应该是双通式的吧,手工清洗的干燥柜放哪儿?

干燥柜也是双开门的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-14 23:48 | 显示全部楼层
guoyingqin 发表于 2013-8-12 10:08
另外要注意各功能区的面积,从彩图上看,更衣室只有5个平方,洁具间只有3个多平方,实际工作中是不够用的。

洁具间3个平方应该够了吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 11:54 | 显示全部楼层
石磊--wxmsl 发表于 2013-8-8 14:49
接收大厅的是污车清洗,发放大厅的是洁车清洗呀。

我们现在设计供应室也是这样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-17 12:24 | 显示全部楼层
提几点不成熟意见:
1.水处理间直接对外墙或者污物接收大厅开门(方便检修);
2.建议污物接收及辅料接收处设电动升降传递窗配不锈钢分拣台(整体美观且通透性、采光都较好)
3.一次性物品拆包与库房之间增加传递窗(空气净化及压差要求)
4.无菌物品发放处增设一多门互锁传递窗(按科室分窗口,方便夜间存取包)
5.适当增大去污区面积,减小无菌物品存放间面积。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:760
  • 最近打卡:2025-04-21 10:10:46
发表于 2013-8-20 12:31 | 显示全部楼层
第一次认真地看图纸,自己的能力还需要努力的提升。

男女更衣间和浴室的位置是否可以更换,觉得日常使用不是很方便。
是不是应该有一个综合库房,方便CSSD的使用。

个人观点
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-6 09:37 | 显示全部楼层
灭菌区不需要洁具室吗?地面清洁??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表