发表于 2013-7-3 11:37 | 显示全部楼层
北京四环的紫外线强度指示卡测试后,一段时间以后会变色。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 15:06 | 显示全部楼层
我们一直使用北京四环生产的测试卡,也曾与疾控的强度仪测试结果进行过比对,吻合度还是高的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 16:00 | 显示全部楼层
往事随风 发表于 2013-7-2 10:48
这个我们还没有什么好办法呢,一般都是在购买的时候就需要和厂家谈妥售后服务这部分,由厂家来做好定期的 ...

我们没谈这些,现在很头疼啊,得跟领导好好说说,谢谢啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 16:05 | 显示全部楼层
若水zy 发表于 2013-7-3 16:00
我们没谈这些,现在很头疼啊,得跟领导好好说说,谢谢啊

这个问题确实是普遍存在的,我们医院也是这样,在采购的时候为了降低成本,价格成了最主要的因素,但是一味的压价结果就是厂家不跟你谈任何的售后,现在只能再努力啦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 08:31 | 显示全部楼层
综上所述,可能是灯架的原因,换一个紫外线专用灯架试试,用日光灯灯架是不行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 08:38 | 显示全部楼层
建议老师将紫外线辐照计送到有关部门校验后再使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 08:49 | 显示全部楼层
还是用测试卡吧!另外灯管和灯架要用配套的好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 09:45 | 显示全部楼层
我们每年用紫外线辐照计测量仪监测一次,每月都用紫外线监测卡监测并有登记及记录,有时候到1000小时了但是监测的灯管还在70以上,换掉挺可惜的,不知道是否能继续用?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 09:55 | 显示全部楼层
应该是辐射仪的问题吧,我们的也坏了几次,返厂家修了,还是不好,最近想买一新的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 10:23 | 显示全部楼层
我院用紫外线测试卡,很方便。监测仪太麻烦了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 10:31 | 显示全部楼层

说的比较全面,学习一下,以后好找原因了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 18:47 | 显示全部楼层
一般情况下能够满足使用中70微瓦以上
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-23 11:19 | 显示全部楼层
我们医院使用的是紫外线检测仪,每半年监测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-24 09:25 | 显示全部楼层
普通的灯架不可以用来安装紫外线灯管;需要购进专业的紫外线灯管架;因为我们医院曾经存在和你一样的问题,经过检查发现及时灯架的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 20:06 | 显示全部楼层
我们医院使用紫外线强度指示卡测试,不过这次也出现了新装的紫外线灯,对紫外线强度指示卡测试没反应的,不知道是不是这新装的紫外线灯不合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 20:45 | 显示全部楼层
我医院也出现过一次这种情况,辐照仪检测小于70微瓦,检测指示卡大于70微瓦,后更换了紫外线专用灯架,监测合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-21 06:47 | 显示全部楼层
路过学习一下!出现这种问题你也可以用紫外线强度指示卡测一下。