发表于 2019-1-3 17:34 | 显示全部楼层
倍感疑惑!不是说得很清楚,百级手术间,手术区5个,周边区8个,所以共8个吗?加阴性对照,也才14个,至于实验室培养时候的阴性对照,每一批试验,只需要做一个对照就好了,不是每个采样室间都要有的。好纠结,为什么是21个?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-17 09:47 | 显示全部楼层
新开了洁净手术室,学习啦,非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-17 11:53 | 显示全部楼层
summerlotus 发表于 2019-1-3 17:34
倍感疑惑!不是说得很清楚,百级手术间,手术区5个,周边区8个,所以共8个吗?加阴性对照,也才14个,至于 ...

百级是13+8,布点既要符合监测布点数,又要符合另外一个含尘浓度监测布点数,两者不同取数值高的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-28 09:32 | 显示全部楼层

一、单选题:1.C      2.C   
二、判断题:1.√      2.X
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-11 16:57 | 显示全部楼层
想请教一下III级周边区(10万级)为什么不是2个点,规范上不是最少2个点或4个点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-11 17:06 | 显示全部楼层
xiaoyin0118 发表于 2019-3-11 16:57
想请教一下III级周边区(10万级)为什么不是2个点,规范上不是最少2个点或4个点

III级
手术区:布点3个,手术台四边至少各外推0.4m的区域。
周边区:布点6个,长边各2点、短边各1点。

GB50333-2013   13.3.11-2
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-29 17:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-3 11:47 | 显示全部楼层
谢谢老师的解答!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-7 11:53 | 显示全部楼层

一、1C    2A
二、1、对
      2、错
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-7 17:46 | 显示全部楼层
Ⅱ级洁净手术室(也就是千级)手术区至少布4个点,周边区至少布6个点
          Ⅲ级洁净手术室(也就是万级)手术区至少布3个点,周边区至少布6个点
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 16:11 | 显示全部楼层
计划有个培训,收索文献收到了老师们的讨论,收益匪浅!谢谢老师们无私的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-5 10:06 | 显示全部楼层
GB50333-2013   13.3.11-2  
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区3点
(单对角线布点)
Ⅱ~Ⅲ级 周边区6 点(长边内2 点,短边内1点)
Ⅱ~Ⅲ级 手术区与周边区布点是一样的!

回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-9 16:21 | 显示全部楼层
学习了,想请教老师的是,为什么有两个标准呢?不含对照的I级布点共13+8,另一种是5+8.能麻烦老师解惑吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-13 19:47 | 显示全部楼层
一、1C    2A
二、1、对
      2、错
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2023-9-11 17:44 | 显示全部楼层
谢谢  认真学习    干完
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-18 15:39 | 显示全部楼层
一、单选题:1.C     2.A
二、判断题:1.√      2.X
回复