找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 没道理

[讨论] GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图

 火... [复制链接]
发表于 2020-5-6 05:41 | 显示全部楼层
亲亲子衿 发表于 2015-6-30 17:28
各位老师,我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别,哪位老师可以普及一下两者的 ...

个人理解:层流布21点,能更全面的无死角的检测空间的洁净度是否达标。
  • 新风系统的优点:
    1、提供新鲜空气。一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。
    2、驱除有害气体。
    有效驱除油烟异味、CO2、香烟味、细菌、病毒等各种不健康或有害气体。
    3、防霉除异味。
    将室内潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命。
    4、减少噪音污染。
    无需忍受开窗带来的纷扰,使室内更安静更舒适。
    5、防尘。
    避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内的空气洁净。
    二、新风系统的缺点:
  • 1、损耗室内冷(热)量。新风系统通过不断排气送风来清洁室内空调,夏季同时使用空调时会对室内冷气造成一定损耗,冬季亦然。不过全热交换器(新风系统的一种)可以减少室内能量损耗,非常节能。
  • 2、有一定的费用。

    • 购买新风系统的价格跟多个因素有关,价格便宜的,性能差,耗能多,舒适度不够。而好点的新风系统,费用投入相对多点。
      3、需要定期更换过滤网。
      新风系统如果不及时清理过滤网,很可能成为室内的污染源,所以需要经常对新风系统或新风器的滤网和机芯进行更换。常规2-3个月更换一次即可,在空气质量不好时,建议一个月更换一次。


回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-8 08:12 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-21 10:28 | 显示全部楼层
图片下载了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-26 14:10 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料,保存借用了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-8 10:53 | 显示全部楼层
清晰明了,学习了,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-6 11:30 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-18 08:50 | 显示全部楼层
谢谢谢谢  楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-21 11:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-26 15:56 | 显示全部楼层
没道理 发表于 2017-4-12 15:33
不管是不是洁净,ICU就是属于Ⅱ类环境。你可以按东南西北中布点,也可以按30万级的方法布点,超过10再加 ...

您的回复是不严谨,采用了洁净技术的就是属于I类环境,怎么能说ICU就是II类环境。《医院消毒卫生标准》GB15928-2012   4.1:I类环境为采样空气洁净技术的诊疗场所,分为洁净手术部和其他洁净场所。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-4 19:07 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-5 10:48 | 显示全部楼层
收藏学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-5 16:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-6 09:49 | 显示全部楼层
百级手术间应该放多少个皿,我一直没有太明白,有的老师说是一共是13个(5+8),有的说是21个。我们这里市疾控的老师来监测都是13个。今天看到这个15年老师发的贴,引用的GB50333的文件,那个是施工验收的标准,我们日常也是按照这个执行吗?如果是,13个皿放在手术床上揭盖都不是太方便。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表