紫外线灯管安装

  [复制链接]
发表于 2013-11-9 07:04 | 显示全部楼层
安装紫外线消毒灯时按照规范要求距地1.8—2.2米,每立方米大于或等于1.5瓦,照射强度不小于70μW/cm2。台面、物体表面、地面消毒用擦拭方法。利用紫外线只对空气进行消毒。所以你没有必要考虑你们安装的紫外线消毒灯不用考虑距创面有多高

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
小雨点儿 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 08:23 | 显示全部楼层
紫外线消毒适用于室内空气和物体表面的消毒,安装紫外线消毒灯时按照规范要求距地1.8—2.2米,每立方米大于或等于1.5瓦,照射强度不小于70μW/cm2。外科换药室诊查床上方1.3米处装了紫外线,离地2.0米.这没错啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 08:34 | 显示全部楼层
新安装紫外线灯管应大于90μW/cm2,使用中的紫外线灯管小于70μW/cm2
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 11:44 | 显示全部楼层
美好的家园 发表于 2013-11-8 21:57 static/image/common/back.gif
外科换药室诊查床上方1.3米处装了紫外线,离地2.0米.这没错啊,一般安装紫外线灯管就是距离地面为1.8M-2.2M, ...

是我没写清楚,紫外线灯挂在超过2.2米位置,诊察床靠墙,偏安一角,它应该被他们当做诊察床消毒,上有灯罩。所以让整改,换药病人需每床一单,还是换药一个擦拭一次床单位,好像做不到。哪位老师解答一下,怎么做临床更容易接受。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 13:50 | 显示全部楼层
爱也伤 发表于 2013-11-9 11:44 static/image/common/back.gif
是我没写清楚,紫外线灯挂在超过2.2米位置,诊察床靠墙,偏安一角,它应该被他们当做诊察床消毒,上有灯罩 ...

换药病人需每床一单,还是换药一个擦拭一次床单位?一般换药时易污染的,我们都会垫一次性中单,这个床单位一般是一星期更换一次,脏了及时更换的!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 14:59 | 显示全部楼层
你可能误解了,这个“30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2”这是指使用中紫外线灯强度监测的距离和合格标准,而不是安装紫外线灯的距离。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 15:05 | 显示全部楼层
zgf13947548199 发表于 2013-11-9 08:34 static/image/common/back.gif
新安装紫外线灯管应大于90μW/cm2,使用中的紫外线灯管小于70μW/cm2

你写错了吧?使用中紫外线灯管强度应该≥70μW/cm2,低于70μW/cm2应立即换管。
请见:卫生部《医疗机构消毒技术规范》(2012版)
6.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-9 17:29 | 显示全部楼层
沧海一粟 发表于 2013-11-9 15:05 static/image/common/back.gif
你写错了吧?使用中紫外线灯管强度应该≥70μW/cm2,低于70μW/cm2应立即换管。
请见:卫生部《医疗机构 ...

老师,我错了,还好准备写整改材料前上论坛,从新看过相关文件,知道错得离谱,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-10 19:54 | 显示全部楼层
这正好我也学习了!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-10 12:03 | 显示全部楼层
太好了,正好需要这方面的知识,谢谢论坛的各位老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-18 11:52 | 显示全部楼层
如果不用悬吊式的,采用紫外线车消毒空气可以吗?由于紫外线车的高度 固定,多比较低。这样行吗