找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 283|回复: 22

[求助] 关于内镜室中洗消室通风的问题

    [复制链接]
发表于 2023-8-1 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,软式内镜清洗消毒技术规范中,要求洗消室“应通风良好”,在这先决条件下,是不是就不必要按照机械通风装置了吧,我们是一所新建的医院,内镜室在7楼,正好有一扇窗户,通风特别好,这样的话是不是就不用机械通风了!
贡献排行榜:
发表于 2023-8-1 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
保持通风良好可以不用机械通风
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-1 19:04 | 显示全部楼层
个人愚见:有一扇窗户,并不能代表能达到规范的要求!
《软式内镜清洗消毒技术规范》
5.3清洗消毒室
5.3.1应独立设置。
5.3.2应保持通风良好。
5.3.3如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式,换气次数宜>10次/h,最小新风量宜达到2次/h。
内镜洗消操作过程中产生的化学消毒剂、病原体气溶胶污染清洗消毒室内空气,会对工作人员造成职业伤害。目前使用消毒剂如戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等的挥发气体比重都比空气重,会聚集在室内较低的空间里,“上送下排”方式可以高效地将污染物排出。如果没有新风进入,自循环换气次数再多,也只是室内污浊空气的循环,达不到降低室内污染物浓度、保护医护人员的目的。因此洗消室需上送下排。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
尘埃69 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-1 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
综合考虑内镜室清洗消毒环境,手工清洗消毒与机械清洗消毒化学消毒剂在室内的残留浓度不同,评估后再考虑通风
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 08:06 | 显示全部楼层
正常是这样的,有窗户的,可以不强制机械通风,但自然风有时候达不到换气的效果,建议有条件还是安置机械通风
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 08:31 | 显示全部楼层
        路过学习了,谢谢老师们分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 09:17 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 11:24 | 显示全部楼层
我觉得这个问题得分几个情况来看,重点是看“能否达到理想的换气效果”:1、窗户可以保证四季都处于开启状态吗?尤其是夏天和冬天?有对流吗?2、自然风量是我们能把控的不?如果是“NO”,那还是安装机械通风吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 11:38 | 显示全部楼层
小猴子波波 发表于 2023-8-2 08:06
正常是这样的,有窗户的,可以不强制机械通风,但自然风有时候达不到换气的效果,建议有条件还是安置机械通 ...

赞同老师指导意见,还要考虑一些有窗但不适宜开窗的情况
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 11:40 | 显示全部楼层
xjs 发表于 2023-8-2 11:24
我觉得这个问题得分几个情况来看,重点是看“能否达到理想的换气效果”:1、窗户可以保证四季都处于开启状 ...

赞同老师意见,有窗不代表可以达到理想的换气效果,有很多时候不适宜开窗,还是一起安装机械通风备用,毕竟这个关系到洗消人员的健康。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 15:11 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 16:24 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师们分享!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-5 16:25 | 显示全部楼层
感谢各位老师的不吝赐教,我们最终还是建议安装机械排风装置!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-12 15:03 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-3 11:50 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-29 23:39 | 显示全部楼层
各位老师好,关于这个上送下排,机械通风的方式,下排是怎么安装?有相应的规范吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-4-30 07:53 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们分享
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-9 10:31 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-16 13:15 | 显示全部楼层
路过,学习啦。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-16 13:18 | 显示全部楼层
想请教各位老师,空气消毒机算不算是机械通风呀