上海国际医院感染控制论坛 附件中心 重点部门 手术室与介入室 d3bab0298822452d378dc94c5a413cf3.png

d3bab0298822452d378dc94c5a413cf3.png

 

:
新风量需要检测,如果新风量不够,会闷,体感不适。
昨天好像也看到老师发了很多问题,您可以整理一下,只要缺项就是验收不合格。
新风量是验收时必测项目
新风量不足会不舒适
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-7 12:24 编辑
小秋~ 发表于 2025-3-7 08:21
非常感谢吴老师指导!是施工方拒不提供,说换气次数、压差、悬浮粒子已经合格,就是标准的检测报告了。 ...

没有这样的说法,要不然就不用规定这一项了。
GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》

小秋~ 发表于 2025-3-7 08:21
非常感谢吴老师指导!是施工方拒不提供,说换气次数、压差、悬浮粒子已经合格,就是标准的检测报告了。 ...

老师,你只需把要求提供给我们医院负责验收的部门,并且不在报告上签字即可,没必要跟施工方直接交涉。
GB 50333-2013中
13.2“工程验收”章节:13.2.1要求进行单独验收,且验收合格后使用;13.2.2规定了验收按附录B进行
13.3“工程检验”章节:13.3.2规定了工程检验的必测项目,其中就包括了新风量
附录B:序号“121”规定了新风量低于规范要求,属于严重缺陷。同时,表B.0.2规定了洁净手术部工程验收评价标准为“合格”的情况有两种:严重缺陷为0.一般缺陷≤15%;或严重缺陷≤3%可整改至合格,一般缺陷为整改后≤15%。
综上,新风量不测,就属于严重缺陷,此时严重缺陷数量就已经有一个了
小秋~ 发表于 2025-3-7 19:44
非常感谢老师赐教!检测公司还给我打电话了,说跟我解释为什么没测,说我们市几家医院都是他们公司测的都 ...

确实是很少有做新风量的。其实这个问题就在于,贵院是否想严格按照GB 50333进行验收,这个是需要你们内部进行讨论的