吴晓梅 发表于 2025-3-7 08:13 新风量需要检测,如果新风量不够,会闷,体感不适。 昨天好像也看到老师发了很多问题,您可以整理一下,只 ...
小秋~ 发表于 2025-3-7 08:21 非常感谢吴老师指导!是施工方拒不提供,说换气次数、压差、悬浮粒子已经合格,就是标准的检测报告了。 ...
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf
2025-3-7 08:33 上传
点击文件名下载附件
4.94 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -2 枚
EMP 发表于 2025-3-7 16:39 GB 50333-2013中 13.2“工程验收”章节:13.2.1要求进行单独验收,且验收合格后使用;13.2.2规定了验收按附 ...
小秋~ 发表于 2025-3-7 19:44 非常感谢老师赐教!检测公司还给我打电话了,说跟我解释为什么没测,说我们市几家医院都是他们公司测的都 ...