[求助] 手术室新风量

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1166
  • 最近打卡:2025-03-29 08:08:35
发表于 2025-3-7 07:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-7 08:08 编辑

新建手术室,施工方只提供了以下工程验收报告项目(均合格)。如果末提供“新风量”检测报告(末检测新风量),可能会出现什么后杲?
d3bab0298822452d378dc94c5a413cf3.png

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1931
  • 最近打卡:2025-03-29 11:59:44
发表于 2025-3-7 08:13 | 显示全部楼层
新风量需要检测,如果新风量不够,会闷,体感不适。
昨天好像也看到老师发了很多问题,您可以整理一下,只要缺项就是验收不合格。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1166
  • 最近打卡:2025-03-29 08:08:35
 楼主| 发表于 2025-3-7 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-3-7 08:13
新风量需要检测,如果新风量不够,会闷,体感不适。
昨天好像也看到老师发了很多问题,您可以整理一下,只 ...

非常感谢吴老师指导!是施工方拒不提供,说换气次数、压差、悬浮粒子已经合格,就是标准的检测报告了。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1321
  • 最近打卡:2025-03-28 11:40:28
发表于 2025-3-7 08:21 | 显示全部楼层
新风量是验收时必测项目
新风量不足会不舒适
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1931
  • 最近打卡:2025-03-29 11:59:44
发表于 2025-3-7 08:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 吴晓梅 于 2025-3-7 12:24 编辑
小秋~ 发表于 2025-3-7 08:21
非常感谢吴老师指导!是施工方拒不提供,说换气次数、压差、悬浮粒子已经合格,就是标准的检测报告了。 ...

没有这样的说法,要不然就不用规定这一项了。
GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》

无标题1.png
无标题2.png

GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范.pdf

4.94 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -2 枚

回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1032
  • 最近打卡:2025-03-28 08:07:32
发表于 2025-3-7 09:21 | 显示全部楼层
小秋~ 发表于 2025-3-7 08:21
非常感谢吴老师指导!是施工方拒不提供,说换气次数、压差、悬浮粒子已经合格,就是标准的检测报告了。 ...

老师,你只需把要求提供给我们医院负责验收的部门,并且不在报告上签字即可,没必要跟施工方直接交涉。
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:380
  • 最近打卡:2025-03-28 14:15:00
发表于 2025-3-7 16:39 | 显示全部楼层
GB 50333-2013中
13.2“工程验收”章节:13.2.1要求进行单独验收,且验收合格后使用;13.2.2规定了验收按附录B进行
13.3“工程检验”章节:13.3.2规定了工程检验的必测项目,其中就包括了新风量
附录B:序号“121”规定了新风量低于规范要求,属于严重缺陷。同时,表B.0.2规定了洁净手术部工程验收评价标准为“合格”的情况有两种:严重缺陷为0.一般缺陷≤15%;或严重缺陷≤3%可整改至合格,一般缺陷为整改后≤15%。
综上,新风量不测,就属于严重缺陷,此时严重缺陷数量就已经有一个了
回复 1 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1166
  • 最近打卡:2025-03-29 08:08:35
 楼主| 发表于 2025-3-7 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
EMP 发表于 2025-3-7 16:39
GB 50333-2013中
13.2“工程验收”章节:13.2.1要求进行单独验收,且验收合格后使用;13.2.2规定了验收按附 ...

非常感谢老师赐教!检测公司还给我打电话了,说跟我解释为什么没测,说我们市几家医院都是他们公司测的都一样,都没提出此类问题
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:380
  • 最近打卡:2025-03-28 14:15:00
发表于 2025-3-11 16:55 | 显示全部楼层
小秋~ 发表于 2025-3-7 19:44
非常感谢老师赐教!检测公司还给我打电话了,说跟我解释为什么没测,说我们市几家医院都是他们公司测的都 ...

确实是很少有做新风量的。其实这个问题就在于,贵院是否想严格按照GB 50333进行验收,这个是需要你们内部进行讨论的