楚楚 发表于 2013-1-5 22:35

自然通风就是开窗、开门通风吗?

卫生部《医院空气净化管理规范》已经发布实施几个月了,对于空气净化有如下一些措施:自然通风、空气洁净技术、紫外线照射、空气消毒器、化学消毒法等。那么其中的自然通风就是开窗、开门通风吗?请您参与投票或讨论!{:1_12:}
温馨提示:请关注这个话题的人,十天以后再来看看{:1_7:}

缭绕 发表于 2013-1-5 23:59

回答正确,其它属于机械通风。但建筑设计上可以运用对流、温差等条件来促进自然通风。

沧浪之水 发表于 2013-1-6 00:08

同楚楚、缭绕二位老师的意见!

控制感染 发表于 2013-1-6 07:38

同CEO的意见! 自然通风就是开窗、开门通风!

xiaoyuer1120 发表于 2013-1-6 07:59

该是这样的。建筑有条件可以开窗通风是最好的。

yao 发表于 2013-1-6 08:14

同CEO的意见! 自然通风就是开窗、开门通风!
学习了,我一直在疑惑,这下明白了。

天籁之音 发表于 2013-1-6 08:22

意楼上老师的意见,尤其是开窗通风

safihu 发表于 2013-1-6 08:25

自然通风不是简单的开窗、开门通风!
这点在最佳实践的丛书开篇就写得很详细了。

梦瑶 发表于 2013-1-6 08:27

然通风:开窗、开门通风。

为健康护航 发表于 2013-1-6 08:32

然=人类不干预
通风=室内外空气交换
自然通风=打开门窗,让室内外空气交换

小雨点儿 发表于 2013-1-6 08:32

自然通风是利用自然风压、空气温差、空气密度对室内通风的方式。室外自然风吹向建筑物时,在建筑物的迎风面形成正压区,背风面形成负压区,利用两者之间的压差进行室内通风,就是风压通风。而热压通风则是因为室内外温度差引起空气的密度差而产生的空气流动;自然通风并非仅仅是简单的开窗、开门,这和建筑设计有密切的关系,即使不开窗、开门也同样可以达到自然通风的效果。比如在建筑物迎风和背风的一侧都设计开口,可以形****们常说的穿堂风,设计天井或中庭,是利用热压进行通风的方式。

绿茵场 发表于 2013-1-6 08:34

然通风就是开窗、开门通风,支持这种理解。
因为有“机械通风”这个概念,故“自然通风”,是否可以理解为“自然地通风”和“通自然的风(未加工的风)”,综合起来,就是“自然地通天然的风”?

草原星空 发表于 2013-1-6 08:34

yao 发表于 2013-1-6 08:14 static/image/common/back.gif
学习了,我一直在疑惑,这下明白了。

先不着急下结论,十天以后再来看看这个帖子哟!

男丁格尔 发表于 2013-1-6 08:37

十天后,期待答案揭晓阿{:1_17:}

々心素¤如简 发表于 2013-1-6 08:55

然通风是经济有效的降低室内传染性微粒的方式,但是否能够实现自然通风,有很多影响因素。不能简单地以为 ...
自然通风,我的看法与6楼一间一致,有些房间通风量较小,像我们医院为防止病人跳楼,窗户是很小的,根本就达不到通风换气的目的,需要使用机械通风!

yao 发表于 2013-1-6 09:00

不着急下结论,十天以后再来看看这个帖子哟!
谢谢星空老师,会密切关注的。

语然 发表于 2013-1-6 09:14

自然通风不完全是开窗开门通风。
如果没有通过学习培训,会认为自然通风就是开窗开门通风。
很赞成6楼老师的回复。

蓝鱼o_0 发表于 2013-1-6 09:16

并不完全赞同。
自然通风:利用自然的力量(如:由于室内外空气压差和密度差异而产生的风力和热浮力)。把室外空气引进建造的开口。
开口包括窗户,门,太阳能烟囱,风塔,溪流通风设备。建筑物的自然通风依赖于气候、建筑设计和人为因素。

参考文献:
WHO2009年自然通风指南。

蓝鱼o_0 发表于 2013-1-6 09:18

为了区别对待一下,我将机械通风的概念也贴出来。

所谓的机械通风,机械力风扇驱动的通风。风扇可直接安装于窗户或墙上,也可安装于房间的进气管道或排气管道上。使用何种机械通风依据气候条件。如:在湿热气候地区,应减少或防止渗透作用以降低冷凝。在湿热地区,建筑物墙壁内表面、房顶、地板、其他冷表面常会发生。此时,需要使用正压机械通风系统。反之,在寒冷地区,应减少或防止渗漏作用以降低冷凝,应使用负压机械通风系统。
  对于一个局部产生空气污染物的房间,常使用负压机械通风系统。如厨房、浴室、厕所。
  在正压通风系统,房间空气保持正压并沿着存在的缝隙或其他开口渗出。在负压通风系统,房间空气保持负压,并通过吸纳室外空气补偿室内。一个均衡的机械通风系统是指空气的进入与排出已经经过测试和调整到预期的设计标准的系统。通过使用略微的供排气通风率不均衡手段,室压能够维持在微有正压或负压的状态。如:在寒冷地区,负压房间的压力是通过在保证最小冷凝限度的情况下,多排出10%的空气而形成。感染控制的负压空气传播隔离间,要保持大于走廊通道2.5帕的最小负压差(CDC, 2003)。

蓝鱼o_0 发表于 2013-1-6 09:19

此外还有一种常见的是混合通风。
 混合式通风是指依靠自然力和机械力提供符合设计要求风速的通风方式。当自然通风的风速太低时,采用机械通风(Heiselberg & Bjørn, 2002)。当自然通风不足时,使用经过功率测试和设计的排气扇,增加空气传播感染病人房间的通气率。但使用这种简单的混合式通风类型必须小心,风扇要安装在空气能够直接排出室外的墙或屋顶上。风扇的类型和数量依据通风率大小来确定,使用前必须测试。
  使用排气扇的相关问题有安装困难(特别是大风扇)、噪音(特别是大功率风扇)、升高或降低室温,以及需要不间断的电力供应。如果室内环境温度不适,就要添置冷热空调系统或电扇。
  另一个可能是,安装不需要电力驱动的涡轮风机。