重要:《征求意见稿:医疗机构空气净化技术规范2008》
请大家对这份即将发布的《中华人民共和国卫生行业标准:医疗机构空气净化技术规范(2008年)》提出修改意见。这里的截止日期是8月18日。
1.紫外线灯和喷雾消毒空气是否还应该提倡?
2.空气净化效果监测是否还要采用沉降法,如采用沉降法是否布点需要增加?
3.“空调风管的积尘中不应检出致病微生物”中的致病微生物是指那些?
4.同样空气中的细菌总数标准是否有科学依据?
回复 #1 icchina 的帖子
已经下载学习!回复 #1 icchina 的帖子
国家卫生部即将出台这些有关医院感染控制方面的规范,无疑是对医院感染控制工作极大的支持与帮助!真是太高兴了!:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake 已经下载学习!:look 原帖由 jjx 于 2008-8-5 22:50 发表 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif国家卫生部即将出台这些有关医院感染控制方面的规范,无疑是对医院感染控制工作极大的支持与帮助!真是太高兴了!:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
院感的福音!
回复 #1 icchina 的帖子
很好的标准,学习后提三点建议,供参考:1、层流净化与物理法、化学法并列,是否合理?层流本质也就是物理法。
2、“-溶血性链球菌等致病微生物”,具体包括哪些??有的对营养要求条件高,培养基使用普通琼脂培养基是培养不出来的,怎么办?
3、术语中终末消毒怎么就只有一种病人离开病房的情况呢???《流行病学(第6版)》P252:“终末消毒指传染源痊愈、死亡或离开后对疫源地所进行的彻底消毒,目的是完全消除传染源播散在外环境中的病原体。” 已下载学习。希望尽快出台。对我们感控人员的工作很有帮助。
回复 #1 icchina 的帖子
此规范很详细.关于紫外线消毒,规范P15提到照射时间大于30min和1小时两个时间,是否应一致呢?
回复 #1 icchina 的帖子
对中央空调的消毒知识还不太懂,希望有相关知识培训。回复 #1 icchina 的帖子
学习后提出以下建议,供参考.1、“5.1.2.3.3定期进行空调系统各部件的清洁与消毒。5.1.2.3.4定期进行冷却塔与冷却水系统的清洗与消毒。”都提到定期清洗和消毒的问题,规范能否明确规定时间,半年或一年一次,以及对清洗专业机构的要求以及卫生学评价问题。
2、“5.1.2.3.7呼吸道传染病暴发期间,疫区医疗机构隔离区的空气调节系统的特殊要求为:
(2)不应采用有循环回风的全空气系统。”传染病病房建设时考虑到成本问题,一般都是回风式空调系统,而不是全新风式空调系统,而一旦发生呼吸道传染病爆发,只能停用,空调停用必然带来一系列问题。规范是否引导性加以明确传染病病区空调系统采用全空气系统的应采用全新风设计。
3、“5.3.2.2 按照空气洁净度分类 可分为100级、1000级、10000级、100000级和300000级等5个级别,见表4。”表4中未规定粒子的采样单位,如100级≥ 0.5µm的粒子标准为350<粒子数≤3500,应该为350/m3<粒子数≤3500/m3,因为现在的尘埃粒子的监测仪器读数单位均为粒/L或粒/2.83L,还需要换算。
[ 本帖最后由 潮水 于 2008-8-6 16:38 编辑 ] 空气细菌总数检测靠培养方法?空气中常见细菌是什么?这些细菌都有致病性? 长见识哦:handshake 5.1.2.2.1冷却水、冷凝水不应检出嗜肺军团菌。
...
(1)空调风管的积尘中不应检出致病微生物。
(2)风管表面细菌总数和真菌总数均应≤10CFU/CM2。
由什么部门监测?多长时间检测?
[ 本帖最后由 1501feng 于 2008-8-7 16:09 编辑 ] 有了统一的标准,工作就明确了方向,质量控制督查难度就下降.希望快些定稿、下发。 .....“-溶血性链球菌等致病微生物”,对营养要求高,培养基使用普通琼脂培养基是培养不出来的,怎么办?
我也有此疑问.希望规范中能明确.
回复 #1 icchina 的帖子
已下载学习了!希望《医疗机构空气净化技术规范2008》出台以后,领导能为我们作一次释义性培训。 已下载学习了!:P王陆玲的意见:
专家们认真讨论所撰写的规范非常具体全面,认真学习后,有一点不成熟的想法,不知是否适当:一、5.1.1通风(1)机械送风与自然排风 送风使室内的有害气体扩散加"与稀释"
二、5.1.2.1.5......清洁的和污染的房间分别设置空气调节系统。是否可改为"感染科或传染科应独立设置空调系统".
三、5.1.2.3.2......空调通风的机房应保持干燥整洁,加入对机房地面的要求,就是铺设不易起尘的材料..
四、5.2.3常用化学消毒剂可不可以举一个二氧化氯做空气消毒的例子,过氧化物类腐蚀性太强,不太适于医院环境.
五、有些地方的程度词如“应”“可以”等,可不可以加重为“必须”“一定”等。 认真学习了规范,我想提一些建议:1.首先赞同#14的意见,风管表面监测的可操作性不强,如果要医院感染专职人员监测的话,可能有一定的难度,据我了解,中央空调风管在房间顶上,采样必须要有扶梯才行,而且,中央空调风管很长,不可能全部监测到,那样的话,监测结果意义就不大了,但我认为中央空调定期清洗很重要,应规定每年至少?次,另外,空调冷凝水的监测我认为很有必要,且可操作。2.粗、中、高效过滤器的成本较高,更换时间是否能依据客观实际情况而定,尤其是高效过滤器,一般可以3年左右更换,我院目前使用已3年多了,每月手术室自身空气监测和院感科空气监测结果均符合要求(按30分钟、按要求布点),我国目前还是发展中国家,成本效益是应该考虑的因素吧?3.层流手术室回风口网罩的清洗我觉得非常重要,我们发现过没有做到每周清洗而造成回风口完全堵塞的情况。