宝宝妈 发表于 2011-6-23 09:11

习啦,很好的帖子,我一直在这方面很困惑,看过之后明白了一点

青青 发表于 2011-6-23 10:59

新理念,新知识,谢谢各位老师精彩的论述

凤凰飞翔 发表于 2011-6-23 11:16

感谢潮水、沧海、蒲公英和其他老师的讲解,受益非浅。

蓝鱼o_0 发表于 2011-6-23 12:50

回复 121# liliuping

目前主要参考GB50333-2002和GB50591-2010

小小飞儿 发表于 2011-6-24 09:45

你好,老师。我想请教下,如果手术室有8个手术间,只做2个百级的层流手术间,剩余仅作净化(普通手术间一样,有窗户的那种),比如安装洁净屏这样的装置,能行吗?

花好月圆2014 发表于 2011-6-24 11:30

感谢潮水和 沧海一粟两位老师的释疑,明白了两者的区别
[

yy200619 发表于 2011-6-24 16:07

好难读懂哦!谢谢分享{:1_17:}

碧水蓝天1990 发表于 2011-6-24 21:51

回复 17# 沧海一粟


    这个概念一直不清楚,看了老师的回复,明白多了。谢谢!

碧水蓝天1990 发表于 2011-6-24 21:54

我院的消毒供应中心也是十万级的,属于辅助用房。监测半小时,

随风飘尘 发表于 2011-6-24 22:36

回复 3# 潮水
看了潮水老师的帖子感觉很专业,我想问一下治疗室配液用的净化工作台(还标上百级),前面挡板也没有,跟外界相通 ,我下病房的时候发现跟护士长提起,她说厂家就是这样的,这算洁净中的乱流吗?谢谢指导

水瓶座lily 发表于 2011-6-25 23:10

谢谢老师指点,我们刚建好,帮助很大

开心天使123 发表于 2011-6-25 23:27

潮水和沧海一粟两位老师的回答让我明白了,回头还要认真看看相关的内容进一步融会贯通。谢谢lllan086 老师的提问和潮水和沧海一粟两位老师的认真解答。

沧海一粟 发表于 2011-6-26 11:21

回复 1# lllan086

一、洁净:就是清洁;干净 ,洁净间通常按其洁净度分为:
1)洁净度100级:   大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的尘粒数为0。   
2)洁净度1000级:   大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m3(35粒/L);大于等于5μm的尘粒数小于等于300粒/m3(0.3粒/L)。   
3)洁净度10000级:   大于等于0.5μm的尘粒数大于35000粒/m3(35粒/L)到小于等于350000粒/m3(350粒/L);大于等于5μm的尘粒数大于300粒/m3(0.3粒/L)到小于等于3000粒/m3(3粒/L)。

二、净化:
1)概念:是指一定空间范围内,将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。净化工程所特别设计的房间,不论外在空气条件如何变化,室内均具有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能的施工服务。
2)净化的方式:如空气净化方式
物理式净化方式(化学式净化方式略)
(1)吸附性过滤—活性炭   活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力   缺点:普通活性炭并不能吸附所以的有毒气体,效率较低、易脱附。   
(2).机械性过滤—HEPA网   HEPA(High efficiency particulate air Filter),中文意思为高效空气过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.3微米的有效率达到99.998%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。HEPA过滤网由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。
(3)静电式净化方式
  工作原理:采用高压静电吸附除尘工作原理。静电式是采用高压静电吸附除尘的工作原理。静电场中的阴极线在高压静电的作用下,产生电晕放电,电晕层中产生大量的负离子,负离子在静电场的作用下,不断地向阳极运动。当空气中粉尘通过电场时,粉尘受到负离子的碰撞带上电荷,带上电荷后的粉尘同样受到静电场的作用,向阳极(集尘极)运动,到达阳极后释放电荷。   缺点:可去除飘尘(不能去除毒害气体),效能比机械式低、慢,而且易产生臭氧,此机型被美国市场评为最差净化器。

三、   层流3#楼主已经说过了,不再重复。
以上解释,希望对你有所帮助。

小粒子 发表于 2011-6-26 12:56

又学到了新知识,多亏有论坛,感谢老师们!

潮水 发表于 2011-6-26 13:17

回复 154# chengkeping

合格的净化工作台内部能达到百级净化要求,但是受到风速、房间内气流组织等很多因素影响,没有档板的净化台对操作要求更高。

随风飘尘 发表于 2011-6-26 18:13

回复 160# 潮水
谢谢版主的解释,要不要加挡板?

潮水 发表于 2011-6-26 20:51

回复 161# chengkeping

最好请有检测资质疾控中心或药检所检测一下,我们检测发现有些没有挡板的超净台也能达到洁净要求。

随风飘尘 发表于 2011-6-26 21:45

回复 162# 潮水
谢谢你的提醒,多谢了。因为儿科有几例感染病例怀疑与此有关。

天天,天蓝 发表于 2011-6-27 09:40

色色 发表于 2011-6-27 17:51

回复 158# 沧海一粟

谢谢你的指导!
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11
查看完整版本: 讨论:洁净、净化、层流这三个词的内涵有何不同?(3、27、31楼有答案)