YQH18905629829 发表于 2017-10-11 11:57

洁净手术室更换了过滤器,是否需要做环境卫生学监测后才能使用?

本帖最后由 沧浪之水 于 2017-10-11 14:31 编辑

各位老师您好:
我院洁净手术室:千级、万级共三间今天更换了初、中、高效过滤器,是否需要做一下环境卫生学监测才能使用?请老师指导,谢谢!

尘埃69 发表于 2017-10-11 13:27

应该做

沧浪之水 发表于 2017-10-11 14:32

个人理解,应该做环境卫生学监测后才能使用。

kwj100200 发表于 2017-10-11 14:50

换高效需要                           

myc025 发表于 2017-10-11 15:08

规范要求更换高效过滤器后应进行空气监测,合格方能使用

中原一点红 发表于 2017-10-11 15:30

需要做的。。。。。。。。

清风qing 发表于 2017-10-11 15:36

个人认为,需要做环境卫生学监测后才能使用。

百毒不侵 发表于 2017-10-11 15:42

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;

远方的家 发表于 2017-10-11 16:25

必须做的。。。。。。。

tracy 发表于 2017-10-11 20:29

按照规范要求做的                  

slh7230223 发表于 2017-10-11 20:49

个人认为,需要做环境卫生学监测后才能使用。

斌子 发表于 2017-10-11 21:08

百毒不侵 发表于 2017-10-11 15:42
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每 ...

老师回答的很清楚,再次学习了!

匆匆那些年 发表于 2017-10-12 08:04

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;必须做监测合格才启用

chengchanghui 发表于 2017-10-12 08:10

应该监测合格后方可使用!

moshao123 发表于 2017-10-12 08:24

WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8空气净化效果的监测8.2.1监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;

bbnn1104 发表于 2017-10-12 08:26

应该重新监测合格后方可使用!

jdzyya 发表于 2017-10-12 08:40

我们医院国庆期间也更换了所有的过滤网,进行了监测,规范上只说更换滤网后要监测,但没有说明监测几次,我们就监测了三次,合格后正常使用。

jcyyhlb 发表于 2017-10-12 08:48

应该做环境卫生学监测后才能使用。

babyfans 发表于 2017-10-12 09:21

这个肯定是应该做的{:1_1:}{:1_1:}上面的老师已经回复的很详细了,我顺路拿个分呵呵。

市二医任 发表于 2017-10-12 10:03

路过学习,谢谢分享给大家!
页: [1] 2
查看完整版本: 洁净手术室更换了过滤器,是否需要做环境卫生学监测后才能使用?