找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2212|回复: 29

[求助] 洁净手术室更换了过滤器,是否需要做环境卫生学监测后才能使用?

  [复制链接]
发表于 2017-10-11 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 沧浪之水 于 2017-10-11 14:31 编辑

各位老师您好:
我院洁净手术室:千级、万级共三间今天更换了初、中、高效过滤器,是否需要做一下环境卫生学监测才能使用?请老师指导,谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 14:32 | 显示全部楼层
个人理解,应该做环境卫生学监测后才能使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 14:50 | 显示全部楼层
换高效需要                             
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 15:08 | 显示全部楼层
规范要求更换高效过滤器后应进行空气监测,合格方能使用
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 15:36 | 显示全部楼层
个人认为,需要做环境卫生学监测后才能使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 15:42 | 显示全部楼层
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8  空气净化效果的监测  8.2.1  监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 20:29 | 显示全部楼层
按照规范要求做的                  
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 20:49 | 显示全部楼层
个人认为,需要做环境卫生学监测后才能使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 21:08 | 显示全部楼层
百毒不侵 发表于 2017-10-11 15:42
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8  空气净化效果的监测  8.2.1  监测频度 医院应对感染高风险部门每 ...

老师回答的很清楚,再次学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 08:04 | 显示全部楼层
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8  空气净化效果的监测  8.2.1  监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;必须做监测合格才启用
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 08:10 | 显示全部楼层
应该监测合格后方可使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 08:24 | 显示全部楼层
WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》8  空气净化效果的监测  8.2.1  监测频度 医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 08:26 | 显示全部楼层
应该重新监测合格后方可使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 08:40 | 显示全部楼层
我们医院国庆期间也更换了所有的过滤网,进行了监测,规范上只说更换滤网后要监测,但没有说明监测几次,我们就监测了三次,合格后正常使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 08:48 | 显示全部楼层
应该做环境卫生学监测后才能使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 09:21 | 显示全部楼层
这个肯定是应该做的上面的老师已经回复的很详细了,我顺路拿个分呵呵。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 10:03 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享给大家!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表