芳芳123 发表于 2017-10-12 10:33

          路过学习,谢谢!

游泳的鱼 发表于 2017-10-12 11:00

根据规范更换高效过滤器后应该监测

lyluoxiuhua 发表于 2017-10-12 13:56

洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测,知道了!

阜阳二处医院 发表于 2017-10-14 09:53

低效过滤器每季度更换,中效过滤器半年更换,高效过滤器一年一更换,更换中低效是不用监测的,更换高效要请有资质的公司专业监测。很多家医院都是换过滤器的公司负责出钱监测,监测费用也是不便宜的

快活坚坚 发表于 2017-10-14 10:56

路过学习,谢谢分享给大家!

一如既往9959 发表于 2017-10-23 10:43

规范要求更换高效过滤器后应进行空气监测,合格方能使用

fatniu 发表于 2017-11-6 10:22

更换高效过滤器后应进行空气监测

jaj 发表于 2017-11-6 11:05

新建或改建的应该监测,更换新的滤网的情况应该不属于此类,如果未更换前正常,更换之后就不用监测,如果之前不正常,就应该监测一下,看它恢复正常没有。

lily42567 发表于 2017-12-21 15:40

学习了,感谢老师分享!

toto 发表于 2017-12-22 16:45

肯定应该做啊       ,看一下新的洁净器材是否合格。
页: 1 [2]
查看完整版本: 洁净手术室更换了过滤器,是否需要做环境卫生学监测后才能使用?