微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
阳光 发表于 2012-9-4 11:58 登录/注册后可看大图 个人认为,空气虽然是流动的,但不等于空气中的细菌分布是均匀的,例如以下几种情况:房间与外界有相通的 ...
使用道具 举报
赶太阳 发表于 2012-9-4 17:25 登录/注册后可看大图 请教各位智者,根据新规范Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ空气≤4cfu/m3,GB50333洁净手术室;手术区0.2/30min,90cm5个/m3,周边区 ...
画中仙 发表于 2012-9-4 11:39 登录/注册后可看大图 冯主任,我一直认为空气是流动的,不是固定不动的,所以我觉得空气不应该存在不均匀性或者存在死角,某个 ...
马车 发表于 2012-9-4 10:53 登录/注册后可看大图 个人认为,应以平均数来报告结果。当然我们可以特别关注您说的现象,找找原因,是否存在空气的不均匀性(细 ...
他山石 发表于 2012-9-5 13:54 登录/注册后可看大图 画中仙 老师您好!空气是流动的,不是固定不变的,但我觉得空气存在不均匀性或者存在死角。(空气还与季节 ...