 楼主| 发表于 2012-10-22 20:10 | 显示全部楼层
各类环境空气、物品和环境表面菌落总数结果判定                               
                               
注  ① :cfu/皿为平板暴露法,cfu/m³为空气采样器法;                               
注  ② : 平板暴露法检测时的平板暴露时间。                               
环境类别        范       围        空气平均菌落数                物体表面平均菌落数
                cfu/皿        cfu/m³        cfu/c㎡
Ⅰ类        洁净手术部或其它洁净场所        参照GB50333                ≤5.0
Ⅱ类        非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房;①导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护室、血液病病区等;        ≤4.0             (15min· 9cm平皿)        —        ≤5.0
Ⅲ类        儿科病房、②母婴同室、消毒供应中心、血液透析中心(室);其它普通住院病区等;        ≤4.0                 (5min· 9cm平皿)        —        ≤10.0
Ⅳ类        ③普通门(急)诊及其检查(妇产科检查室、人流室)、治疗(注射、换药)室;输血科、感染性疾病科门诊和病区        ≤4.0                   (5min· 9cm平皿)        —        ≤10.0
小型物体表面(≤100cm²),按件计算<200cfu/件:                                                                             以上不得检出乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌及其他致病性微生物。                                                 母婴同室、新生儿科、早产儿室、新生儿科及儿科病房的物体表面不得检出沙门氏菌,在可疑情况下进行相应指标检测                               
                               
内镜菌落总数结果判定                               
消毒后的内镜合格标准为:细菌总数<20cfu/件,不能检出致病菌;灭菌后内镜合格标准为:无菌检测合格。                                                                                     
                               
医务人员手卫生菌落总数结果判定                               
1.卫生手消毒:Ⅰ类、Ⅱ类区域≤5cfu/m&sup2;,不得检出金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌为消毒合格;Ⅲ类、Ⅳ类区域工作人员≤10cfu/m&sup2;,未检出金黄色葡萄球菌、大肠杆菌为消毒合格 ; 母婴同室、婴儿室、新生儿科及儿科病房的工作人员手上,不得检出沙门菌、大肠杆菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌为消毒合格。                                                                                                                                                   2.外科手消毒≤5cfu/m&sup2;;                               
                               
各类消毒液菌落总数结果判定                               
"使用中灭菌用消毒液:无菌生长;使用中皮肤黏膜消毒液染菌量:≤10 CFU/ml,其他使用中消毒液染菌量≤100 CFU/ml。

"                               
                               
清洁用品的消毒效果监测                               
消毒后或使用前,未检出致病菌为消毒合格。                               
感染高风险的部门每季度进行监测,高风险科室包括手术部(室)、产房、导管室、洁净病房、骨髓移植病房、***病房、重症监护病房、新生儿室、血液透析病房、烧伤病房、感性染疾病科、口腔科、检验科、急诊等病房与部门;                               
                               
灭菌效果的监测方法:                               
       ——不同灭菌方法生物监测要求                               
                               
灭菌方法        压力蒸汽灭菌        过氧化氢低温等离子体灭菌器               
生物监测        注:灭菌植入物,每锅次进行生物监测                       
频度        每周        每日               
指示菌        嗜热脂肪杆菌芽孢片        嗜热脂肪杆菌芽孢片               
记录保存时间≥3年                               
                               
                               
                2012年9月28日               
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 23:08 | 显示全部楼层
洁净手术部的空气监测标准是错误的,在“医院洁净手术部建筑技术规范”中有标准
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 15:47 | 显示全部楼层
洁净手术部的洁净用房等级标准
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 15:30 | 显示全部楼层

下载学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 15:36 | 显示全部楼层
开心学习 发表于 2012-8-20 13:07
洁净手术部或其它洁净场所的标准是错的,不同级别标准不一样,

下载学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 09:15 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 10:46 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表