找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

07-16 09:38
07-16 09:38
05-22 10:55
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
楼主: chenalan

[求助] 普通手术室可以安装普通空调吗?

[复制链接]
发表于 2008-11-11 21:09 | 显示全部楼层

回复 #2 拙凌 的帖子

我们也是用的是分体空调
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-22 15:49 | 显示全部楼层
DSA可不使用空气净化系统,因为切口很小。我们医院就是这样,暂时未发现感染增加。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-4 17:21 | 显示全部楼层

回复#1#8

赞同斑竹看法。DSA手术室或小手术室可以按照普通II类手术室建设管理即可。如果穷了只有钱,可以做空气净化系统,做起来不费事,这要看院长的价值取向。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 10:16 | 显示全部楼层
DSA的环境是万级还是十万级呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 12:04 | 显示全部楼层

普通手术室内是否可以开空调?

各位老师,请教一下,普通手术室内是否可以开空调,有相关的标准或规定吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 12:20 | 显示全部楼层
手术室如果不开空调,温度用什么调节呢?应该可以开空调,只是滤网要定期清洗。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 12:48 | 显示全部楼层
手术室可以开空调,如中央空调定时有人清理,如是一般空调,每周清洗滤网啦
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 14:47 | 显示全部楼层
哪个医院的手术室没有空调?或中央型或分体的。不可能没有空调的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:321
  • 最近打卡:2024-07-30 10:30:00
发表于 2010-9-17 15:50 | 显示全部楼层
医疗机构空气净化技术规范.doc (139.5 KB, 下载次数: 32) 同意2楼依依老师意见。如果是中央空调,出风口、进风口好像有一定要求,可以参考《空气净化标准》
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 18:24 | 显示全部楼层
不开空调达不到应有的温度和湿度,没有哪儿规定不能开。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-21 15:06 | 显示全部楼层
普通手术室使用家用普通空调是有一定隐患的  首先风源没有经过消毒 其次形成强的气流
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1235
  • 最近打卡:2025-07-18 09:04:12
发表于 2010-12-21 10:47 | 显示全部楼层
我个人认为手术室可以开空调,如中央空调定时有人清理,如是一般空调,每周清洗滤网啦.我院也是这样做.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 15:56 | 显示全部楼层
使用空调会使室内成为一个封闭环境,导致室内空气污染物的浓度高于室外空气中污染物的浓度,使室内空气质量下降,所以,除定期清洁消毒过滤网外,在空调关闭时,要及时打开门窗,加强室内外的空气流通。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-28 12:31 | 显示全部楼层
如果不允许放空调,术间的室温靠什么调节呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-28 13:19 | 显示全部楼层
回复 3# 开心李子


    既然已是洁净手术室,就已经是可以控温控湿的了,为什么还要放柜式普通空调?那你们的洁净设计是不是有问题?矇人而已?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-28 13:34 | 显示全部楼层
是啊,这个洁净设计可能真的有问题。洁净手术室在设计中必须带有控温控湿装置的,你是否还没有搞清楚它的工作原理啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-28 14:49 | 显示全部楼层
回复 3# 开心李子

既然是层流手术室要求控温控湿,柜式空调不能满足。因为可能导致
1.湿度不合要求;
2.噪音超标。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-28 14:52 | 显示全部楼层
洁净手术室加装空调,是因为机组的制冷或制暖能力不足,但肯定会破坏洁净手术室内的气流组织,而且如果空气回风和进风的风速较大的话又影响空调的制暖....两败俱伤,还不符合院感。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:112
  • 最近打卡:2025-05-29 08:24:48
发表于 2011-2-28 16:09 | 显示全部楼层
回复:洁净系统有问题,停运可以使用空调,如没有停运则使用空调影响系统洁净功能。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-28 17:55 | 显示全部楼层
层流手术室卫生部有专门要求,将《医院洁净手术部建筑技术规范》送给贵院领导学习,您的任务就完成了。谢谢!