读帖感受与建议:
一、欣赏楼主紧跟时代步伐、及时更新知识结构、理论与实践紧密结合、快捷行动之作风。
二、卫生部《医院空气净化管理规范》刚刚发布,2012.8.1日为实施时间,那么这其中留有足够我们研习和领会精神实质的时间,细读楼主制度,建议如下,不妥之处还望各位老师提出来,及时改正:
1.个人理解:国家规范是总纲,各单位所定制度当为对总纲全局把握情况下的具体细则,建议楼主在本制度修订过程中,把握条目具体、内涵明确化原则,以保障临床在无歧义的情况下有更好的执行力效果。
2. 第5. “洁净手术室新风机组粗过滤网应每2天清洁一次,每2月更换一次;中效过滤网每周检查,每3月更换一次;亚高效过滤网每年更换;末端高效过滤器每年更换;发现有污染和堵塞时应及时更换。”
——个人理解过滤网和过滤器还是有一定区别的,因此建设您在该条制度中依照部颁规范在术语引用方面再严谨一些,比如:每2月更换一次:拟为粗效过滤器而非过滤网;中效过滤网每周检查——拟为中效过滤器;亚高效过滤网每年更换——亚高效过滤器;
3.第7.“ 定期检查洁净手术室回风口”——此处应加“过滤网”三字,以使临床执行更明确。
4.第8. “使用紫外线进行空气消毒时,灯管必须保持清洁,每周用酒精擦拭”——新规范明确每周用75——80%酒精棉球擦拭一次,个人认为应明确浓度,以便临床纠正既往认知——无水酒精棉球擦试概念,也可为卫生监督等部门来查时仍沿习的旧概念要求提供明确纠正依据。
暂时就想到这些,期待分享您最终出台的新制度
|