楼主: 051258909121

[求助] 病房内的换药室属于几类环境

 火... [复制链接]
发表于 2011-9-22 15:35 | 显示全部楼层
《消毒技术规范2002版》 Ⅲ 类环境包括儿科病房,妇产科检查室,注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病室和房间,这类环境要求空气中的细菌总数 ≤500cfu/m3。暂时为发布2010版,还要执行2002版的标准吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 16:10 | 显示全部楼层
病房内的换药室属于三类环境,在消毒技术规范里面有的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 16:13 | 显示全部楼层
想请问各位老师,四类环境的菌落数规定是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 16:18 | 显示全部楼层

属于三类环境,还是2002年版的,但听说2011年进行了修改——《医院消毒卫生标准》有些区域改变(比如供应室无菌物品储藏间属于三类环境),但还没颁布。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 16:20 | 显示全部楼层
无菌 发表于 2011-9-22 16:13
想请问各位老师,四类环境的菌落数规定是多少?

消毒技术规范中对四类环境的细菌菌落数没有规定呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-21 16:21 | 显示全部楼层
到底属于几类呢?我也迷惑了?求指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-22 09:33 | 显示全部楼层
按要求应属于Ⅲ类环境