[求助] 求助100级洁净手术室空气监测的细节问题

 火... [复制链接]
发表于 2017-1-22 13:42 | 显示全部楼层
学习了,很形象,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 09:30 | 显示全部楼层
请问老师,我们是百级手术间中心区放置13个点,周边区是8个点,然后做的对照。跟您的在手术床上放置5个点及周边区各放2个点不一样。楼上愚人国度的老师说,采样点可布置在地面上或不高于地面0.8米,想请教老师怎样具体布置点数?“当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案”不明白是什么意思?请教老师指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-5 22:03 | 显示全部楼层
我想请问下百级手术间中心区域应该是13点,周围8个点是正确的。还是中心区域5点周围8个点是正确的!有哪些专业书上有依据