发表于 2014-4-17 15:44 | 显示全部楼层
没有检索到《ICU病房建设标准》,美国CDC2003年就建议“新建的监护室不要应用空气洁净系统”,国家消毒卫生标准制定者之一、专家胡国庆也在不同场合提出没有必要过多建设洁净手术室、监护病房。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 16:01 | 显示全部楼层
我看了下GB503333-2002医院洁净手术部建筑技术规范里面第3节有关于手术部洁净辅助用房里提到ICU的洁净等级是Ⅲ级?如何解释呢。。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 18:05 | 显示全部楼层
首先,装肯定比不装好,只不过是装了以后能否按要求管理的问题?如果医院有强大的后勤保障系统,我建议装层流,我院以前有层流,但由于后勤管理不好,我建议院长拆了,可是拆了以后,发现还是存在问题,因为我们是心脏ICU,病人术后是不穿衣服的,如果开窗通风,温度就难以保证,病人容易着凉,用人机并存的空气消毒器,还是没有通风效果好,但是我们在心脏移植ICU装了10万级的层流,明显感觉比没装的空气质量要好的多,装与不装,要根据ICU医院具体情况决定,没有强调ICU一定要装,但个人觉得以后层流管理会越来越规范的,作为院感专职人员也应学习层流的管理,起到监督和管理的作用!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 19:08 | 显示全部楼层
没有规范要求必须要做,有条件的话可以做,但洁净的成本很高,如果管理不善,很容易造成死气循环,谋财害命!有些医院的洁净ICU工作人员在里面都没有人知道洁净机子运行着没有;全新风费用很高,有的新风很少,有的新风口竟然是关的!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 19:11 | 显示全部楼层
LOSTER 发表于 2014-4-17 16:01
我看了下GB503333-2002医院洁净手术部建筑技术规范里面第3节有关于手术部洁净辅助用房里提到ICU的洁净等级 ...

新规范给出,只是参照,没有给出一定要执行
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 23:09 | 显示全部楼层
ICU中病床的床位是怎么确定的,是根据手术室间数确定还是?
求解?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 21:28 | 显示全部楼层
三级要是全院床位的2-8%,使用率在75%,超过85%要增加。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 21:31 | 显示全部楼层
三级要是全院床位的2-8%,使用率在75%,超过85%要增加。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-30 09:42 | 显示全部楼层
医院正在规划ICU的建设,打算设一个大间,两个单间,还有个双人间。现在纠结的是大间放8张床合理呢还是做成两个四人间合理?请专家们给个建议。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-12 16:06 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指教,我们坚持ICU不上层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-21 09:26 | 显示全部楼层
没有规范要求必须做,根据医院情况来决定的
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-4 10:06 | 显示全部楼层
我们坚持ICU不上层流!ICU是二类消毒环境,没必要上层流
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-14 11:20 | 显示全部楼层
ICU建设布局谁有平面图
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-21 11:48 | 显示全部楼层

没有规范要求必须做,根据医院情况来决定的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-17 08:57 | 显示全部楼层
我院今年要把康复科改造成ICU,我的建议领导不采纳,坚持要建层流的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-30 10:29 | 显示全部楼层
宜是否是必须,经常是谁检查,这尺度就归谁掌握。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 10:13 | 显示全部楼层
亲们 有ICU 的建筑规范吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-12 10:21 | 显示全部楼层
亲们 有ICU 的建筑规范吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-28 19:04 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢大家分享管理经验!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-14 05:50 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢大家分享管理经验!