返回列表 发布新帖
查看: 3024|回复: 10

[求助] 洁净病房还需要安装循环风动态紫外线消毒器

 火..
发表于 2011-4-18 13:51:04 | 查看全部 |阅读模式 IP:浙江宁波
我院ICU是30万级洁净病房,近段时间病房空气超标,ICU要求安装循环风动态紫外线消毒器,请问各位老师有必要吗?
贡献排行榜:
发表于 2011-4-18 14:12:53 | 查看全部 IP:河北唐山
没必要。按理说30万级净化应高于空气净化机,没必要重复安装。发现空气超标应查找原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 14:14:40 | 查看全部 IP:江苏南京
应该没有必要,检查一下到底是什么原因造成的?是空气滤网还是回风有问题?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-18 16:44:34 | 查看全部 IP:浙江宁波
回复 2# 依依


   我院ICU净化系统消毒是臭氧发生器,在有人环境下不能用吧,有人说净化系统过滤的是尘埃粒子,不能过滤细菌,建议安装循环风消毒器,正确吗?本人是新手,请各位老师指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 17:01:09 | 查看全部 IP:河北唐山
回复 4# JBN19710214@QQ

臭氧只能在无人的情况下使用,因此不适合ICU.细菌是借助尘埃粒子存在的,因此在过滤尘埃的同时细菌也被过滤了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-19 10:44:01 | 查看全部 IP:浙江宁波
回复 5# 依依


   净化系统的空气检测标准怎样,手术室、ICU是小于200cfu/m3,还是尘埃粒子、沉降菌、悬浮菌多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 15:35:10 | 查看全部 IP:河南许昌
不需要,检查更换过滤网应该能解决问题。安上臭氧不仅重复投资,又增加工作量,仪器还要维护监测么。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 12:20:40 | 查看全部 IP:浙江杭州
想请教一下依依版主,洁净病房空气采样平板暴露时间是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 13:57:51 | 查看全部 IP:辽宁抚顺
无异于画蛇添足,不如有时间找找超标的原因,加以改进。不能因为超标了就安装一台循环风,再超标又将如何?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 19:14:35 | 查看全部 IP:湖北武汉
有层流,就不需要空气消毒器了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-23 15:27:37 | 查看全部 IP:江苏苏州
感谢各位老师的指导,消毒仪器并不是越多越好,出现问题还是首先要查找原因,而不是弥补措施
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

投诉/建议联系

admin@discuz.vip

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注公众号
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 上海国际医院感染控制论坛网 版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备16047626号-1
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表