找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3035|回复: 10

[求助] 洁净病房还需要安装循环风动态紫外线消毒器

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-18 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院ICU是30万级洁净病房,近段时间病房空气超标,ICU要求安装循环风动态紫外线消毒器,请问各位老师有必要吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 14:12 | 显示全部楼层
没必要。按理说30万级净化应高于空气净化机,没必要重复安装。发现空气超标应查找原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 14:14 | 显示全部楼层
应该没有必要,检查一下到底是什么原因造成的?是空气滤网还是回风有问题?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-18 16:44 | 显示全部楼层
回复 2# 依依


   我院ICU净化系统消毒是臭氧发生器,在有人环境下不能用吧,有人说净化系统过滤的是尘埃粒子,不能过滤细菌,建议安装循环风消毒器,正确吗?本人是新手,请各位老师指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 17:01 | 显示全部楼层
回复 4# JBN19710214@QQ

臭氧只能在无人的情况下使用,因此不适合ICU.细菌是借助尘埃粒子存在的,因此在过滤尘埃的同时细菌也被过滤了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-19 10:44 | 显示全部楼层
回复 5# 依依


   净化系统的空气检测标准怎样,手术室、ICU是小于200cfu/m3,还是尘埃粒子、沉降菌、悬浮菌多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 15:35 | 显示全部楼层
不需要,检查更换过滤网应该能解决问题。安上臭氧不仅重复投资,又增加工作量,仪器还要维护监测么。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 12:20 | 显示全部楼层
想请教一下依依版主,洁净病房空气采样平板暴露时间是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 13:57 | 显示全部楼层
无异于画蛇添足,不如有时间找找超标的原因,加以改进。不能因为超标了就安装一台循环风,再超标又将如何?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 19:14 | 显示全部楼层
有层流,就不需要空气消毒器了!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-23 15:27 | 显示全部楼层
感谢各位老师的指导,消毒仪器并不是越多越好,出现问题还是首先要查找原因,而不是弥补措施
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表