[求助] 消毒供应室三区每天还需要紫外线照射吗

 火... [复制链接]
发表于 2010-11-20 21:02 | 显示全部楼层
回复 20# じ☆ve↘琦


    通过不同区域给风的不同压力实现,如果检查打包区给较大的压力,去污区给较小的压力,那么检查打包区相对于去污区就是正压,去污区则相对是负压。压力检测通过区域的不同压力就可以看到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-20 21:25 | 显示全部楼层
供应室三区的空气消毒是必须的,我们用紫外线消毒。每日两次。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 19:33 | 显示全部楼层
感谢婉若秋水老师的指导!婉若秋水老师:恕我无知,如何实现压力检测呢?怎样给风?请赐教!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 18:24 | 显示全部楼层
我们污染区不用紫外线消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-20 21:30 | 显示全部楼层
如果是检查去污区的正负压,在包装区打开传递窗手持小棉絮,风向朝去污区,说明去污区是负压。反之,风向相反是正压。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-3 16:06 | 显示全部楼层
看了大家的说法,本人还不是很明白,需要恶补了,呵呵!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 10:26 | 显示全部楼层
那无菌物品存放区有必要消毒吗
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-9 11:07 | 显示全部楼层
我们还是用紫外线对三区进行消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-9 22:59 | 显示全部楼层
紫外线一天消几次,有标准吗
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-10 09:32 | 显示全部楼层
我们用的是循环风消毒机,去污区是工作结束后消,清洁区是工作前消,自动定时的,很方便,效果好!