发表于 2010-2-25 10:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:安徽安庆
这是我院拟建的血透室建筑平面图。我是搞院感工作的,理应关心重点部门的建筑布局及工作流程。几天前就主动要了这张图,院长说设置好了,拿到图纸一看上面确实有了各工作区域的标识,明显不规范。我强调按照卫生部《血液净化标准操作规程(2010版)》要重新设置。
现在我很着急:今年要尽快筹建血透室,拿不出合格的设计怎么办?我突然想起了论坛,这里有院感专家是高水平的设计师!我将图纸传上来主,敬请老师们指点!
IMG_0119.JPG
贡献排行榜:
 楼主| 发表于 2010-2-25 10:05:05 | 显示全部楼层 IP:安徽安庆
我不知怎样让这张图清晰?如何放大?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-25 10:17:10 | 显示全部楼层 IP:辽宁本溪
简单看了一下,三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间都没有啊。另外医患双通道道未体现出来呀!你要与透析室的主任、护士长一起联合起来,开发院领导,陈述利害关系,让他转变观念,并告诉他,如果不按规范走,将来可能检查不能通过!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-25 10:37:13 | 显示全部楼层 IP:河北唐山
既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-25 11:22:33 | 显示全部楼层 IP:安徽安庆
回复 3# 月白风清


    老师说的是,的确三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间。院领导认为有二个通道就可以了(中间走廊是医务人员通道,外面是病人通道),那天要图纸时我并不受欢迎,至今心里还不是滋味,我好象有点没事找事,找他们麻烦!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-25 11:24:07 | 显示全部楼层 IP:安徽安庆
回复 4# 依依


    我也是这么想的,从一开始就规范起来!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-8 15:58:42 | 显示全部楼层 IP:四川广元
依我才搞院感的来看,这个血透室设置相当不合理,清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,污物处理间、复用间、治疗室什么都没有,而且连厕所都没有
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 11:53:32 | 显示全部楼层 IP:湖北恩施州
清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 21:30:32 | 显示全部楼层 IP:江西
我们有体会,实际上很难。规范了,床位就要少了。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-12 08:40:38 | 显示全部楼层 IP:江苏无锡
是的,院长院感意识不强就会觉得我们院感工作者多管闲事。我们也在装修血透室呢,一样的情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 00:14:01 | 显示全部楼层 IP:福建
清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区.
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-10 11:22:47 | 显示全部楼层 IP:新疆博尔塔拉州博乐
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-30 22:23:29 | 显示全部楼层 IP:浙江
这个肯定不行,乱七八糟的!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-27 21:20:00 | 显示全部楼层 IP:湖南株洲

既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 09:49:04 | 显示全部楼层 IP:广西来宾
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-4 11:44:45 | 显示全部楼层 IP:内蒙古包头
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 17:36:06 | 显示全部楼层 IP:江苏
医生病人通道没有分开,污染区和洁净区混在一块
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-6 08:14:26 | 显示全部楼层 IP:河北
老师们血液透析室的设计标准有吗?怎么分区?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-6 08:39:18 | 显示全部楼层 IP:
依据《血液透析室建设与管理指南》
第二章  基本条件
第七条血液透析室应当包括透析治疗区、水处理区、治疗区、候诊区、接诊区、库房和患者更衣室等基本功能区域。各功能区域应当合理布局,区分清洁区与污染区,清洁区包括透析治疗区、治疗区、水处理区和库房等。

血透室需要三通道:包括医护、患者、医废通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-31 09:56:17 | 显示全部楼层 IP:河南濮阳
走廊需要打隔断,把清洁区和污染区区分开,同时医患通道分开设置,以这个思路布局吧。
回复