您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
这是我院拟建的血透室建筑平面图。我是搞院感工作的,理应关心重点部门的建筑布局及工作流程。几天前就主动要了这张图,院长说设置好了,拿到图纸一看上面确实有了各工作区域的标识,明显不规范。我强调按照卫生部《血液净化标准操作规程(2010版)》要重新设置。
现在我很着急:今年要尽快筹建血透室,拿不出合格的设计怎么办?我突然想起了论坛,这里有院感专家是高水平的设计师!我将图纸传上来主,敬请老师们指点!
回复
使用道具
举报
梅子@
梅子@
当前离线
积分
1336
楼主
|
发表于 2010-2-25 10:05
|
显示全部楼层
我不知怎样让这张图清晰?如何放大?
回复
顶
踩
使用道具
举报
月白风清
月白风清
当前离线
积分
3984
发表于 2010-2-25 10:17
|
显示全部楼层
简单看了一下,三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间都没有啊。另外医患双通道道未体现出来呀!你要与透析室的主任、护士长一起联合起来,开发院领导,陈述利害关系,让他转变观念,并告诉他,如果不按规范走,将来可能检查不能通过!!
回复
顶
踩
使用道具
举报
依依
依依
当前离线
积分
14130
发表于 2010-2-25 10:37
|
显示全部楼层
既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
梅子@
梅子@
当前离线
积分
1336
楼主
|
发表于 2010-2-25 11:22
|
显示全部楼层
回复
3#
月白风清
老师说的是,的确三区划分不合理,缺少房间如污物间、治疗室、患者更衣间、候诊间。院领导认为有二个通道就可以了(中间走廊是医务人员通道,外面是病人通道),那天要图纸时我并不受欢迎,至今心里还不是滋味,我好象有点没事找事,找他们麻烦!
回复
顶
踩
使用道具
举报
梅子@
梅子@
当前离线
积分
1336
楼主
|
发表于 2010-2-25 11:24
|
显示全部楼层
回复
4#
依依
我也是这么想的,从一开始就规范起来!
回复
顶
踩
使用道具
举报
helena0506
helena0506
当前离线
积分
3542
发表于 2010-3-8 15:58
|
显示全部楼层
依我才搞院感的来看,这个血透室设置相当不合理,清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,污物处理间、复用间、治疗室什么都没有,而且连厕所都没有
回复
顶
踩
使用道具
举报
沧海一珠
沧海一珠
当前离线
积分
422
发表于 2013-10-15 11:53
|
显示全部楼层
清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区,
回复
顶
踩
使用道具
举报
cb6407982
cb6407982
当前离线
积分
17
发表于 2015-7-8 21:30
|
显示全部楼层
我们有体会,实际上很难。规范了,床位就要少了。。。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小草的芬芳
小草的芬芳
当前离线
积分
954
发表于 2015-10-12 08:40
|
显示全部楼层
是的,院长院感意识不强就会觉得我们院感工作者多管闲事。我们也在装修血透室呢,一样的情况。
回复
顶
踩
使用道具
举报
老老土
老老土
当前离线
积分
1044
发表于 2016-3-24 00:14
|
显示全部楼层
清洁区、半清洁区、污染区区分不明,没有相对的隔离区.
回复
顶
踩
使用道具
举报
潘潘QQ
潘潘QQ
当前离线
积分
938
发表于 2016-10-10 11:22
|
显示全部楼层
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zf286271840
zf286271840
当前离线
积分
327
发表于 2017-1-30 22:23
|
显示全部楼层
这个肯定不行,乱七八糟的!
回复
顶
踩
使用道具
举报
bjhyn
bjhyn
当前离线
积分
466
发表于 2017-2-27 21:20
|
显示全部楼层
既然是新建的,尽量规范起来吧,否则一旦建成,布局很难更改的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
duoduo2017
duoduo2017
当前离线
积分
761
发表于 2019-4-15 09:49
|
显示全部楼层
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复
顶
踩
使用道具
举报
小桥流水ZJY
小桥流水ZJY
当前离线
积分
1179
发表于 2019-7-4 11:44
|
显示全部楼层
我院也在新建,很需要学习。值得庆幸的是我院领导很重视院感。
回复
顶
踩
使用道具
举报
yx52208
yx52208
当前离线
积分
242
发表于 2019-9-25 17:36
|
显示全部楼层
医生病人通道没有分开,污染区和洁净区混在一块
回复
顶
踩
使用道具
举报
文_KEyZZ
文_KEyZZ
当前离线
积分
402
发表于 2020-6-6 08:14
|
显示全部楼层
老师们血液透析室的设计标准有吗?怎么分区?
回复
顶
踩
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53024
发表于 2020-6-6 08:39
|
显示全部楼层
依据《血液透析室建设与管理指南》
第二章  基本条件
第七条血液透析室应当包括透析治疗区、水处理区、治疗区、候诊区、接诊区、库房和患者更衣室等基本功能区域。各功能区域应当合理布局,区分清洁区与污染区,清洁区包括透析治疗区、治疗区、水处理区和库房等。
血透室需要三通道:包括医护、患者、医废通道。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zshuhao001
zshuhao001
当前离线
积分
18
发表于 2022-7-31 09:56
|
显示全部楼层
走廊需要打隔断,把清洁区和污染区区分开,同时医患通道分开设置,以这个思路布局吧。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表