 楼主| 发表于 2026-2-26 08:33 | 显示全部楼层
qgvjz 发表于 2026-2-25 17:02
WS 310.1—2016《医院消毒供应中心 第 1 部分:管理规范》对无菌物品的存放要求有提到 ...

没看到呢
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2196
  • 最近打卡:2026-03-26 10:32:07
发表于 2026-2-26 09:30 | 显示全部楼层
无菌物品存放区温度应〈24℃,记录只有三次〈24℃,还有一次25℃,其余均等于24℃。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:4698
  • 最近打卡:2026-03-26 07:25:42
 楼主| 发表于 2026-2-26 09:40 | 显示全部楼层
zyh1016 发表于 2026-2-26 09:30
无菌物品存放区温度应〈24℃,记录只有三次〈24℃,还有一次25℃,其余均等于24℃。 ...

低于24,不是应该≤吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:2725
  • 最近打卡:2026-03-26 07:55:23
发表于 2026-2-26 10:28 | 显示全部楼层
1.收纳箱内一次性耗材都未加盖,易积尘污染;2.温湿度记录流于形式,签名过于潦草,建议温湿度标准区间上墙,一目了然;

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1400
  • 最近打卡:2026-03-26 08:10:12
发表于 2026-2-26 11:46 | 显示全部楼层
图一:无菌物品距离墙面和天花板不符合要求,物品直接对着风口,无菌物品收纳箱不需要加盖是吗?图二:温湿度变化不大是真的保持那么好吗???看了一下护士签名中有一个护士几乎天天都是她签的,她天天上班吗?还是这个工作是她专人负责?还是过后补签?名字也看不出来是啥,这个艺术签字有点好了

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3943
  • 最近打卡:2026-03-26 06:00:00
发表于 2026-2-26 14:46 | 显示全部楼层
1、左图物品存放架距离墙不到5厘米、距离棚顶不到50厘米。2、架子上没有左进右出或右进左出的标识。3、没有近效期物品登记本。4、温湿度登记要求小于24℃,填写24℃就是温度没有达标,没有达标也没有处理措施。同时登记也要一天两次。5、未见手消液。

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
wuxing718 + 8 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1391
  • 最近打卡:2026-03-24 14:54:53
发表于 2026-2-26 14:50 | 显示全部楼层
图一:1.选址位置:库房内有强电井入口,存在选址不当
2.无菌物品存放架或柜应距地面高度大于等于20cm,距墙大于等于5出门,距天花板大于等于50cm,不符合
3.库房物品分类不严谨,普通清洁物品和无菌物品未分区
4.所有一次性耗材都未加盖,易积尘污染
5.未看到物品效期管理标注,大量拆除外包装的存在效期管理风险
6.部分未拆卸外包装
7.未见空气消毒装置
图二:1.温湿度登记看似流于形式,日常是否规范管理库房温湿度
2.登记表的合格范围是否合适,这是哪个科室的库房。

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
wuxing718 + 8 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:165
  • 最近打卡:2026-03-26 08:17:30
发表于 2026-2-26 14:59 | 显示全部楼层
1.无菌物品架未做到离顶≥50CM,离墙≥5CM;
2.部分一次性物品未拆除外包装放置于专用箱内,湿式清洁时易受潮污染;
3.未放置手消,接触无菌物品前无法手卫生;
4.无菌物品存放箱未加盖;
5.连续二十几天的核查工作均为同一名工作人员执行与实际情况不相符。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:165
  • 最近打卡:2026-03-26 08:17:30
发表于 2026-2-26 15:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 粉红护士服 于 2026-2-26 15:05 编辑

输入重复了,只能删除一个帖子。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:2123
  • 最近打卡:2026-03-26 19:40:14
发表于 2026-2-27 11:53 | 显示全部楼层
图1:
1.库房置物架距离天花板不足50厘米;
2.所有一次性耗材都未加盖,易积尘污染;
3.有物品未进行拆包入室,流程是否错误;
4.要避开顶部出风口位置,放置无菌物品污染,存在交叉感染。
图2:
1.从图片来看温湿度登记是一个老师登记,是否存在一次性全部登记情况?
2.护士长未进行检查签字。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1015
  • 最近打卡:2026-03-26 16:16:42
发表于 2026-2-27 16:20 | 显示全部楼层
图一存在的问题:1、无菌物品摆放未进行分类放置,非灭菌和灭菌的混放在一起;摆放的无菌物品无基数,未按照效期的远近摆放,存放无菌物品的整理箱无盖子;2、货柜上方未做到离天花板大于50cm;图二存在的问题:1、温湿度记录不实事求是,温度基本都一样

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
wuxing718 + 8 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1616
  • 最近打卡:2026-03-09 09:02:00
发表于 2026-3-2 14:43 | 显示全部楼层
温湿度登记本几乎都是一个人签名,这个人不休息吗,存在造假嫌疑

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1616
  • 最近打卡:2026-03-09 09:02:00
发表于 2026-3-2 14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wuzj0307 于 2026-3-2 14:50 编辑

物品离墙和顶都不符合规范要求
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3431
  • 最近打卡:2026-03-25 07:28:26
发表于 2026-3-3 08:04 | 显示全部楼层
1.无菌与非无菌物品未严格分区,无明显标识。
2.存放架未达到要求(距地面≥20cm、离墙≥5cm、距天花板≥50cm。)
3.物品存放盒均未带盖存放;
4.温湿度仪器位置放置不合理;
5.温湿度登记表像临时补签的,1月份几乎都在24℃左右,湿度记录也接近。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3431
  • 最近打卡:2026-03-25 07:28:26
发表于 2026-3-3 08:10 | 显示全部楼层
1.无菌物品与其他物品未严格分区,标识不明确;
2.无菌物品存放未按要求放置;
3.温湿度仪器位置放置不合理,记录流于形式;
4.部分无菌物品入箱前未拆除外包装。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2105
  • 最近打卡:2026-03-26 11:39:00
发表于 2026-3-5 17:31 | 显示全部楼层
wuxing718 发表于 2026-2-25 14:39
是烧伤ICU的库房,强电井入口的门在库房里

我们医院中医馆改造,把强弱电间设在清洁库房,我们坚决不同意,共用通道可以,共用一间房不可以。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:4698
  • 最近打卡:2026-03-26 07:25:42
 楼主| 发表于 2026-3-6 08:35 | 显示全部楼层
fengshun 发表于 2026-3-5 17:31
我们医院中医馆改造,把强弱电间设在清洁库房,我们坚决不同意,共用通道可以,共用一间房不可以。 ...

挺奇怪的,不知道怎么会有个强弱电间,当初图纸上也没有
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:6274
  • 最近打卡:2026-03-26 11:18:10
发表于 2026-3-6 09:40 | 显示全部楼层
1.一次性无菌物品存放不规范,离墙<5cm,离天花板<50cm。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:6274
  • 最近打卡:2026-03-26 11:18:10
发表于 2026-3-6 09:42 | 显示全部楼层
1.一次性无菌物品存放不规范,离墙<5cm,离天花板<50cm。
2.部分无菌物品未拆到最小包装存放。
3.未配备手消毒剂。
4.温湿度记录流于形式,与实际温湿度不符。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:88
  • 最近打卡:2026-03-26 15:30:34
发表于 2026-3-9 15:49 | 显示全部楼层
图一1.有创血压传感器,指脉氧弹力绷带,避光延长管等无去除外包装。
2.无菌物品存放不规范,目测离墙<5cm,离天花板<50cm。
3..储物箱无防尘加盖。
4.未见到速干手消毒剂。
图二1.温度、湿度记录不规范,流于形式。
2.护士签名字迹潦草,看不清。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
wuxing718 + 5 活动奖励

查看全部评分

回复