《手术部(室)医院感染控制标准》
附 录 C(规范性)负压手术间环境污染动态控制要求
C.1 负压手术间手术后空气净化要求如下:
a) 负压手术间内地面、各种用具和设备表面的消毒应在每次开机前和手术结束后进行,净化系统应连续运行到清洁、消毒工作完成后 30 min 以上,此时可进行同种病原体感染的连台手术;
b) 需要正负压转换时,室内环境与空气消毒应符合 GB 15982 规定;
c) 排风机组:特殊感染手术后,确认排风机组污染时,先用有效的消毒液处理排(回)风口外表面,再更换高效空气过滤器。
C.2 宜选用安全、便捷拆卸的过滤器机组,粗效空气过滤器宜 1 个月~2 个月更换;中效和高中效空气过滤器宜 3 个月~6 个月更换;亚高效空气过滤器宜 12 个月以上更换;高效空气过滤器宜 36 个月以上更换 1 次。 |
|