楼主: 侯感控小筑

关于讨论紫外线灯管强度问题?

  [复制链接]
  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:2296
  • 最近打卡:2026-01-14 18:11:36
发表于 2025-12-13 11:12 | 显示全部楼层
这专业水准也能去检查?真是闻所未闻的砖家

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
侯感控小筑 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:370
  • 最近打卡:2026-01-14 08:30:26
发表于 2025-12-13 11:41 来自手机 | 显示全部楼层
强度没半年监测
持续使用的每周擦拭
长期不用的,用之前擦拭

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
侯感控小筑 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2506
  • 最近打卡:2026-01-14 11:52:28
发表于 2025-12-15 09:00 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-12-12 14:48
大于1000h的每季度一次完全没必要!
《医院空气净化管理标准》和《医疗机构重点部门感染预防与控制通用标 ...

谢谢吴老师!这纯粹是我们根据自己的实际情况定的。我们医院的紫外线灯管使用时间能超过1000小时的很少,不知道是不是采购的产品质量不好,经常出现这种情况,所以每季度监测的根数不多,因此,我们这样执行倒也不麻烦。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:537
  • 最近打卡:2026-01-12 08:28:04
发表于 2025-12-15 09:38 | 显示全部楼层
监测试纸一张1块5,每周监测,一年就要52*1.5=78,一个医院1000根灯管有的吧,一年就要七八万,500根灯管也要三四万了,谁出钱啊

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
侯感控小筑 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2025-12-15 10:01 | 显示全部楼层
按照标准执行,使用时间够了及时进行监测

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
侯感控小筑 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1280
  • 最近打卡:2026-01-14 12:19:25
发表于 2025-12-16 10:33 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-12-12 14:46
超1000小时后强化监测没必要!
《医院空气净化管理标准》和《医疗机构重点部门感染预防与控制通用标准》都 ...

吴老师,请教您新灯管还需要使用前监测吗?还是≥90μW/cm²合格么?2012年的《医疗机构消毒技术规范》删除了2002版对新灯管监测标准
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:4341
  • 最近打卡:2026-01-14 07:56:55
发表于 2025-12-16 10:51 | 显示全部楼层
在路上0077 发表于 2025-12-16 10:33
吴老师,请教您新灯管还需要使用前监测吗?还是≥90μW/cm²合格么?2012年的《医疗机构消毒技术规范》删 ...

新灯管需要使用前监测。
《医院空气净化管理标准》
5.6.6 应记录紫外线灯累计使用时长,安装后使用前及使用中至少每半年进行辐射照度测试。
使用前30W的≥90μW/cm²属于合格。

GB28235-2020紫外线消毒器卫生要求.pdf

9.79 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -2 枚

评分

参与人数 1金币 +8 收起 理由
侯感控小筑 + 8 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:3710
  • 最近打卡:2026-01-14 06:36:57
发表于 2025-12-19 09:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 hj881221 于 2025-12-19 09:31 编辑

这种就是典型的从上到下都不学习的结果,遇到所谓的砖家!提出如此低级的要求,被检医院却没有一个人能拿出依据去反驳!没有一定的专业知识的储备,就只好别人要求咋做就咋做,貌似也没有就这个问题被检之后去查找相关规范。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:188
  • 最近打卡:2025-12-31 16:01:39
发表于 2025-12-19 11:11 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2025-12-12 14:48
大于1000h的每季度一次完全没必要!
《医院空气净化管理标准》和《医疗机构重点部门感染预防与控制通用标 ...

大于1000h怎么监测的老师
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:4341
  • 最近打卡:2026-01-14 07:56:55
发表于 2025-12-19 13:56 | 显示全部楼层
鸽鸽28 发表于 2025-12-19 11:11
大于1000h怎么监测的老师

《医疗机构重点部门感染预防与控制通用标准》规定:每半年监测。
没有大于1000小时和小于1000小时之说。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-12-22 15:20 | 显示全部楼层
14楼老师是哪里来的标准呀,现在真是不晓得怎么做
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:264
  • 最近打卡:2026-01-14 09:38:46
发表于 2025-12-22 16:03 | 显示全部楼层
确实是,虽然我们的规范里面明确要求安装后使用前及使用中至少每半年进行辐射照度测试,只要强度>70μW/cm²就可以继续使用,可是好多基层医院强度监测都比较频繁,我们上个月督查民营医院,好多都是一周,或者一个月监测一次,或者是累计时间1000小时更换,一问,就说是哪里哪里督查的专家说的我不知道各位老师有没有看过紫外线灯管的使用说明书,我们医院的紫外线灯管说明书上明确写了出厂后的合格灯管使用时长不得低于5000小时,试想,一根合格的灯管你每天如果用2小时,也要用将近7年,所以完全没有必要缩短监测时间,半年一次够够的了,还有一点疑问哈,2025年新的《医院空气净化管理标准》里面又明确提出来要累计使用时长,针对使用不得低于5000小时的灯管大家觉得有必要吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:19
  • 最近打卡:2026-01-12 08:53:27
发表于 2025-12-24 08:31 | 显示全部楼层
我们是半年监测一次,每周擦拭一次,大于1000小时的强度在70以上的每季度监测一次