[原创] 求教,紫外线强度监测要求半年一次,但我院有将近400根紫外线灯管,监测是是全部监测

  [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:906
  • 最近打卡:2025-09-30 08:10:11
发表于 2025-9-25 10:17 | 显示全部楼层
必须都监测啊,使用中的灯管每半年监测一次,新灯管启用前监测一次,有各个科室自行监测并做好记录,院感科定期督查
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:70
  • 最近打卡:2025-09-26 10:11:06
发表于 2025-9-25 14:51 | 显示全部楼层
WS/T 368—2025《医院空气净化管理标准》中:5.6 紫外线灯消毒----5.6.6 应记录紫外线灯累计使用时长,安装后使用前及使用中至少每半年进行辐射照度测试。紫外线灯在电压为 220V、相对湿度为 60%、温度为 20℃时,253.7nm 紫外线辐射照度(使用中的强度)应不低于 70μW/cm2。当辐射照度低到要求值以下时,应及时更换灯管。
5.6.7 紫外线消毒装置安装在通风空调系统内时,紫外线灯管应全天连续工作持续进行紫外线辐射,使空调机组内部保持一定的紫外线辐射照度。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:607
  • 最近打卡:2025-09-30 07:28:09
发表于 2025-9-25 15:05 | 显示全部楼层
一年两次全部监测,我们科负责发紫外线测试纸,临床各科自己检测
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:906
  • 最近打卡:2025-09-29 08:45:30
发表于 2025-9-25 16:14 | 显示全部楼层
毋庸置疑。当然要全部监测了,各科室自行监测。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:906
  • 最近打卡:2025-09-29 08:45:30
发表于 2025-9-25 16:16 | 显示全部楼层
狮狮677 发表于 2025-9-25 09:30
我院是院感科提供测试卡,各科室自行监测,结果上报院感科我们再汇总。

还用上报?汇总?科室登记,感控科检查不就行了吗?还用那么复杂吗?我们用的是紫外线辐照仪器,直接出数
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:906
  • 最近打卡:2025-09-29 08:45:30
发表于 2025-9-25 16:19 | 显示全部楼层
菌临天下*摆烂抗体 发表于 2025-9-24 11:57
我院是,我们部门制定好《紫外线灯测试卡登记表》下发到科室,测试卡也下发到科室。科室按时监测,结果贴到 ...

结果贴到表上,等你去科室检查时已经褪色了,推荐大家用紫外线监测辐照仪器,直接出数字可以与手机蓝牙连接,很方便
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1738
  • 最近打卡:2025-09-29 09:02:00
发表于 2025-9-25 17:02 | 显示全部楼层
快乐每一天2 发表于 2025-9-25 16:19
结果贴到表上,等你去科室检查时已经褪色了,推荐大家用紫外线监测辐照仪器,直接出数字可以与手机蓝牙连 ...

监测辐照仪器贵吗?方便透漏价钱不?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:671
  • 最近打卡:2025-09-30 09:58:45
发表于 2025-9-25 17:08 | 显示全部楼层
必须是半年检测一次
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:906
  • 最近打卡:2025-09-29 08:45:30
发表于 2025-9-26 07:51 | 显示全部楼层
菌临天下*摆烂抗体 发表于 2025-9-25 17:02
监测辐照仪器贵吗?方便透漏价钱不?

上网搜一下,价格不等。