楼主: 禅静思语

[讨论] 血透室要配洗眼装置吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2702
  • 最近打卡:2025-08-31 09:23:09
 楼主| 发表于 2025-8-23 08:25 | 显示全部楼层
akuang 发表于 2025-8-22 15:50
阳性间吧,本来上下机操作就要带护目镜,只是预防血液喷溅。毕竟阳性间是传染性患者。 ...

卫生部关于印发《血液透析器复用操作规范》的通知
卫医发〔2005〕330号

6.4 复用间应设有紧急眼部冲洗水龙头,确保复用工作人员一旦被化学物质飞溅损伤时能即刻有效地冲洗。

好像洗眼器是为复用透析器而装
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2702
  • 最近打卡:2025-08-31 09:23:09
 楼主| 发表于 2025-8-23 08:26 | 显示全部楼层
喜欢夏天too 发表于 2025-8-22 09:49
洗眼器一般都安装在洗手设施周围,如果长期不使用,还要定期保养(如定期冲洗),在洗手池旁还容易污染,真 ...

狮狮677 发表于 2025-8-22 08:58
我院的血透室也是因为规范规定才装的洗眼器,形同虚设,只是为了存在而存在,现在不存在透析器复用,穿刺发 ...

卫生部关于印发《血液透析器复用操作规范》的通知
卫医发〔2005〕330号

6.4 复用间应设有紧急眼部冲洗水龙头,确保复用工作人员一旦被化学物质飞溅损伤时能即刻有效地冲洗。

规范的要求是:洗眼器是为复用透析器而装
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2702
  • 最近打卡:2025-08-31 09:23:09
 楼主| 发表于 2025-8-23 08:26 | 显示全部楼层
匆匆那些年 发表于 2025-8-22 08:27
如果能够执行戴护目镜,洗眼器根本就可以不用设置

卫生部关于印发《血液透析器复用操作规范》的通知
卫医发〔2005〕330号

6.4 复用间应设有紧急眼部冲洗水龙头,确保复用工作人员一旦被化学物质飞溅损伤时能即刻有效地冲洗。

洗眼器是为复用透析器而装
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2702
  • 最近打卡:2025-08-31 09:23:09
 楼主| 发表于 2025-8-23 08:27 | 显示全部楼层
wuxing718 发表于 2025-8-22 07:45
可以每个水池装个反向水龙头

这个压力实在无法控制
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总奖励:2894
  • 最近打卡:2025-08-31 07:30:57
发表于 2025-8-23 21:10 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2025-8-23 08:27
这个压力实在无法控制

挺方便的,水龙头可调节水流大小
回复

使用道具 举报