mofli1982 发表于 2025-10-20 13:16
老师,请问这个超过1000小时,需要每月监测强度,有出处吗?

新规范只说要登记累计时间,半年检测强度,但是超过1000小时候如果还是半年,如果半年内强度不够了会影响消毒效果的,我没有找到出处,但是老师讲课时说的
床单元消毒机只登记消毒,不要求登记累计时长,具体根据说明书,机器有使用年限或消毒时长要求
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1127
  • 最近打卡:2025-11-14 11:17:03
发表于 2025-10-24 09:05 | 显示全部楼层

不需要,多此一举,画蛇添足,增加工作量,紫外线等可不可用只看强度够不够,不看时间,为什么新灯管要求监测强度,所以与时间没关系!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:212
  • 最近打卡:2025-11-14 08:03:55
发表于 2025-10-31 12:14 | 显示全部楼层
我们医院紫外线灯管必须记录累计时间,满1000小时就1个月监测,合格才能继续使用。床单元消毒机是要求有使用记录,其他维护按说明书。