楼主: 我爱巧克力

[讨论] 紫外线空气消毒需要记录累积使用时间吗?

   火... [复制链接]
发表于 2023-6-17 08:16 | 显示全部楼层
需要累计时间,每次使用的具体时间要写上去
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-17 08:19 | 显示全部楼层
是需要累计时间的,这样有利于更换
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-17 10:06 | 显示全部楼层
每个紫外线灯管都要有单独的消毒登记本,包括使用时间,累计时间,酒精擦拭记录,签名,强度测试登记(我院是首次使用测试在科室,常规测试保存在感控科)
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-17 10:07 | 显示全部楼层
需要做累计时间记录的,超过1000小时,加强监测频次,评估灯管的损耗程度
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-17 10:32 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,学习了!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-17 16:39 | 显示全部楼层
我们医院常规累计,不然不知道使用时间
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-18 08:49 | 显示全部楼层
个人认为意义不大,千年留下来的流程,不想更改。实际工作中累计时间和使用时间有很大差距,使用不记录根本无从考证,记录时间不带表已使用,没记录时间不代表未使用,临床工作者都懂的。就是为了应付根深蒂固的检查思想。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-18 21:01 | 显示全部楼层
我们认为不需要累计(累计是形式大于类容)。建议如果是固定使用可以根据产品使用说明书建议使用寿命及每日消毒时间,计算出达到使用寿命的终极时间,在紫外线消毒器(或)紫外线灯管上标明,如:启用时间2023年6月10日,到期时间:2025年1月1日。这样就不需要累计,中途按要求监测强度就可以了,强度达标继续使用,强度不达标,立即更换。  移动式的就必须填写累计时间,临床上大部分是固定的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 10:02 | 显示全部楼层
紫外线灯的每次使用时间都要记录,时长都要进行累计的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 10:43 | 显示全部楼层
紫外线灯的每次使用时间都要记录,时长都要进行累计的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 14:55 | 显示全部楼层
要累计。因为要定期测试紫外线强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-20 09:35 | 显示全部楼层
紫外线消毒机里面也是紫外线灯管,只要是紫外线灯管就要累积使用时间。我们现在购买的都是等离子的空气消毒机 ,没有要求累积时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-20 09:52 | 显示全部楼层
要累积,我们一直要求有,满1000小时监测频次增加
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 09:06 | 显示全部楼层
累计时间还是有必要要写的,要不然不知道哪根灯管超过1000小时了,哪根灯管坏了已更换。毕竟使用时间不一样,监测频次不一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 09:52 | 显示全部楼层
我们一直在记录紫外线累计时间,从未停止。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 09:52 | 显示全部楼层
认真学习了老师们的分享,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 09:55 | 显示全部楼层
哪位老师能把“超过1000小时需要增加监测频率”的规范或指南相关文件贴出来吗?具体是如何增加监测频率?一季度一次?一月一次?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 10:17 | 显示全部楼层
要倒计时,要写每次消毒的时间,还要写紫外线灯使用寿命的倒计时。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 11:54 | 显示全部楼层
我们医院一直要求要累计,每周75%酒精擦拭并记录
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-21 16:22 | 显示全部楼层
需要记录累计时间,根据请厂家标注使用寿命,和记录的累计使用时间,在接近使用寿命时可以及时更换或增加测试频率,保证消毒效果。
回复

使用道具 举报