紫外线灯管使用寿命达到一千小时就要更换吗?

 火... [复制链接]
发表于 2023-4-9 11:03 | 显示全部楼层
个人认为及时达到使用寿命,但是监测的强度合格是可以使用的,反过来,及时没有达到使用寿命,但强度不够,也要更换的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 10:02 | 显示全部楼层
使用时间超过1000小时,但是要增加监测密度和频次,只要检测强度达到可以继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 10:15 | 显示全部楼层
关于紫外线灯管使用,《消毒技术规范》中提到使用寿命不低于1000小时,使用前监测强度是否大于90 70um/m2,使用中每半年监测一次,强度大于70um/m2可以继续使用,累计使用超过1000小时,则增加强度监测频次。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 13:12 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师分享.....
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 13:27 | 显示全部楼层
路过了,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 14:32 | 显示全部楼层
依照产品说明书,我们之前采购单的有一段时间是1000小时的,目前是5000小时的,都是5000小时候再更换
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 16:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享!我一直困惑,既然寿命都有5000小时,我们每次使用都有记录,而且目前没有发现哪个灯管能用5000小时的,为什么还要每半年监测一次?每季度做了空气培养算不算监测?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-10 16:37 | 显示全部楼层
路过学习了,多谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-11 09:17 | 显示全部楼层
紫外线灯管使用时间需遵循产品使用说明,另外还要每半年监测强度,强度合格可以继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-11 09:22 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的分享,路过学习了、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-11 09:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-11 15:47 | 显示全部楼层
根据产品说明书要求执行就行,说明书对使用时限有说明。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-14 17:52 | 显示全部楼层
紫外线灯管使用超过1000小时了,增强监测频次,请教一下老师们这个频次是多长时间监测一次?