找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 兰贵人

急!急!急!求助!允许多少人同时穿脱防护用品

 火.. [复制链接]
发表于 2022-10-31 13:59 | 显示全部楼层
硬件只是条件的一部分,人多的化,建议错峰。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-31 14:15 | 显示全部楼层
多人同时脱卸会增加感染风险,如果是因为感控监督员人少,可以在脱卸间安装视频监控系统,有对讲的那种,一人可以同时监督多个人脱卸。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-31 15:07 | 显示全部楼层
学习                           
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-31 16:00 | 显示全部楼层
谢谢分享     学习了     
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-31 16:57 | 显示全部楼层
联防联控机制医疗发〔2021)80号
关于印发《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》的通知
新冠肺炎定点救治医院设置管理规范
二、设施条件
(三)要规范设置“三区两通道”,区分污染区、潜在污染区和清洁区,各分区之间有物理隔断,相互无交叉;潜在污染区至少设置 2 个缓冲间,分别为个人防护用品第一脱卸间和第二脱卸间,能够满足至少 4 人同时脱卸个人防护用品,缓冲间房门应彼此错开,不宜正面相对,开启方向应由清洁区开向污染区。要分别设置患者专用通道、医务人员专用通道以及污染物品的出口,各区和通道出入口应设有醒目标识
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-31 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师的解答,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-31 21:03 | 显示全部楼层
多人同时脱,还是有一定风险的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 08:44 | 显示全部楼层
我们医院是定点医院,全院在出口处设置了统一的脱衣区6套,每间脱一区约40平,可以容纳4-5人同时脱卸
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 09:37 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 10:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 11:14 | 显示全部楼层
兰贵人 发表于 2022-10-30 20:15
楼层比较多,院感人员比较少。医护人员上下班的时间是一致的,要想全面观察督导,有困难。所以专家提出来 ...

现在基本都是视频实时监控,所以监督其实问题不大;如果所有人同时在一个大房间风险还是很大,即便通风好,中间位置的气溶胶浓度肯定还是比较高,所以还是有风险。而且如果是定位脱卸,是否能保证已脱完成的人员去到二脱间的时候是否不会碰到其他正在脱卸的人员?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 17:05 | 显示全部楼层
同时几个人脱,大家速度不一样,下风口的人有风险。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-2 15:35 | 显示全部楼层
出隔离病房时间错峰安排,尽量控制人员在一脱间聚集。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 09:11 | 显示全部楼层
匆匆那些年 发表于 2022-10-30 20:58
如果房间足够大,可以划分脱卸位,每个脱卸位不低于4平方米就可以,房间需通风好,或使用空气消毒机持续开 ...

老师,想咨询下,脱房间空气消毒,紫外线车和循环风哪个好,不考虑成本的话
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 09:41 | 显示全部楼层
学习了、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 16:26 | 显示全部楼层
一脱间国家规范要求可以同时满足4个人脱,二脱间最好逐个进入,因为有摘掉口罩暴露口鼻的时间,如果出现阳性会由于密接减员
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 16:36 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2022-10-31 07:57
没有这样的硬性规定。但脱间多人同时脱,还是有一定风险的

最开始考虑的是1号脱掉了防护服,2号才脱面屏,多人先后进行,存在风险,记得最早院感管理要求是脱卸时无其他人员在场,直到现在的要4人同时脱卸······

回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 16:44 | 显示全部楼层
我们设置的脱一区有两个,特发门诊一个,普通发热门诊一个;脱二区一个;满足了脱一区可同时脱4人。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 17:35 | 显示全部楼层
学习了、、、、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-3 20:49 | 显示全部楼层
兰贵人 发表于 2022-10-30 20:16
老师,如果一脱间同时脱了,二脱间一个一个脱是不是不好实行?

为了尽量减少一脱间空气在开门时溢出至二脱间,我们要求一批人一脱间同时脱,同时进入二脱间,也就是尽量只开一次门。二脱间不同时暴露呼吸道,脱一个走一个。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表