找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 万事大吉

关于紫外线灯管使用时间累计的问题

 火... [复制链接]
发表于 2022-5-21 10:13 | 显示全部楼层
每层统一一个开关+定时器控制,10根灯管同时启用(编号管理),同时记录一个时间即可。比如:1-10号灯管累计使用时间80h.
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-21 10:36 | 显示全部楼层
感谢老师们的分享!学习了!!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-21 11:03 | 显示全部楼层

感谢老师的分享,以下载学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-21 14:10 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,以下载学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-21 18:20 | 显示全部楼层


学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-21 21:05 | 显示全部楼层
哪个法规要求登记紫外线灯管使用时间?《医院空气净化管理规范》对于紫外线灯的管理要求是以辐照强度为准啊,和使用时间无关,有功夫去登记这些使用时间,不如增加几次辐照强度监测,况且紫外线辐照强度的衰减是较缓慢的,定期监测既符合规范又易于实际落实执行。

点评

值得探讨  发表于 2022-5-25 21:44
回复 6 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-22 07:45 | 显示全部楼层

学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-22 12:24 | 显示全部楼层
ELLALEE 发表于 2022-5-21 21:05
哪个法规要求登记紫外线灯管使用时间?《医院空气净化管理规范》对于紫外线灯的管理要求是以辐照强度为准啊 ...

老师说的对。累计记录紫外线使用时间是40年前护理管理标准,当时没有紫外线灯辐射强度监测手段,要求累计1000小时更换灯管。不知为什么要累计紫外线灯使用时间呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-22 18:01 | 显示全部楼层
感谢老师的分享,。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-22 18:31 | 显示全部楼层
以前护理教科书上提及到紫外线灯使用时间达1000小时就要更换,所以就要写上累计时间。但现在教科书已没有提及1000小时,只提及平均寿命不低于5000小时。个人觉得现在写上累计时间有什么意义,但是院感的专家检查,说没有写就不对,要整改,所以.....
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-22 19:07 | 显示全部楼层
可以把十根灯管合在一个本子上做记录,这样一目了然。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-23 14:51 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-23 16:57 | 显示全部楼层

学习了解了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-23 17:56 | 显示全部楼层
ELLALEE 发表于 2022-5-21 21:05
哪个法规要求登记紫外线灯管使用时间?《医院空气净化管理规范》对于紫外线灯的管理要求是以辐照强度为准啊 ...

老师说得对。无需登记紫外线灯管使用时间,以紫外线灯的辐射强度为准。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 09:22 | 显示全部楼层
东莞院感 发表于 2022-5-22 18:31
以前护理教科书上提及到紫外线灯使用时间达1000小时就要更换,所以就要写上累计时间。但现在教科书已没有提 ...

5000小时的是空气循环消毒机吧,我们这的紫外线灯管使用寿命还是1000小时,而且上级专家检查还是要看累计时间的,还有强度检测和擦拭方法都要有记录
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 10:12 | 显示全部楼层
已下载学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 11:34 | 显示全部楼层
我们医院也在写使用时间,实话讲,作用不大,每半年测一下强度就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 11:34 | 显示全部楼层
    路过看看,感谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-24 15:00 | 显示全部楼层
具体问题具体解决