关于缓冲间的门

  [复制链接]
发表于 2022-4-26 15:12 | 显示全部楼层
非常感谢老师们的分享!路过学习 了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-26 16:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-26 17:00 | 显示全部楼层
一脱二脱的门不建议做成推拉门,实际操作时比较困难,消毒不到位的话,有增加感染的风险。开启方向由清洁区开向污染区。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-26 17:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-27 03:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-1 23:04 | 显示全部楼层
检查发现,好多集中隔离点的门基本都是推拉门
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-22 14:15 | 显示全部楼层
可以做成推拉门,有几点要求:
1、需要保证门的气密性,就是说门套、配件、轨道均需要配合气密性进行选择,可以参考手术部的门体密封;
2、材质,院感上材质的要求:医用、耐腐蚀、不产尘、不积尘、抗酸==,一般受控科室都是钢质门;
3、至于其他几条回复提到的气流组织,其实是通过压差控制来的,这里需要提到一个概念:相对压差和绝对压差
在设置时,我们设计的时候会考虑到压差的概念,就是清洁区相对污染区是保持相对压差的,因此二脱对一脱保持正压,控制压力梯度就可以
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-22 15:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!