找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 淼_ccR99

40W紫外线灯管消毒面积是多少?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2019-11-17 15:54 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-11-15 16:26
依据《WS中华人民共和国卫生行业标准WS/T  367-2012医疗机构消毒技术规范》
C.6.3.1  在室内 ...

谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-19 09:04 来自手机 | 显示全部楼层
根据房间的体积计算,平均≥1.5W/m3
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-1 18:08 | 显示全部楼层
安装19W紫外线灯管,计算公式为:房间面积×房屋高度×1.5÷19
安装30W紫外线灯管,计算公式为:房间面积×房屋高度×1.5÷30
安装40W紫外线灯管,计算公式为:房间面积×房屋高度×1.5÷40
举个例子:假设:房间面积15m2,室内高度为3m
安装19W紫外线灯管:15×3×1.5÷19=3.5526,即安装4根。
安装30w紫外线灯管:15×3×1.5÷30=2.25,即安装3根。
安装40w紫外线灯管:15×3×1.5÷40=1.6875,即安装2根。