微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
使用道具 举报
txyy_ygk 发表于 2019-4-18 07:55 哪里有规范规定“不超过1000小时”呀? GB19258-2012《紫外线杀菌灯》 5.10 灯的平均寿命应不低于5000 ...
白桦林068 发表于 2019-4-18 10:31 还是执行规范吧,不超过1000小时,如果没有达到1000小时,而辐照强度低于70也要更换。监测频率由原来的半年 ...
牛美荣 发表于 2019-4-18 09:23 监测紫外线照射强度,辐照强度不低于70μw/cm2可以继续使用,加强紫外线强度监测频次
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页