发表于 2019-4-14 21:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
每半年监测一次,不低于70,超过1000小时,每季度监测,需监测合格可以继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-14 21:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
半年监测一次,只要大于70就可以继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 00:24:33 | 显示全部楼层
规定是1000小时的。或者照射强度小于75
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 07:49:15 | 显示全部楼层

半年监测一次,只要大于70就可以继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 08:32:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2019-4-15 08:40 编辑

个人愚见:只要监测合格就可以用。
GB19258-2012《紫外线杀菌灯》
5.10  灯的平均寿命应不低于5000h。

回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 08:35:43 | 显示全部楼层
张非 发表于 2019-4-14 09:29
700小时后每月检测一次,

“700小时后每月检测一次”,这个依据是什么?有这个必要吗?每月监测一次,能做到吗?执行力如何?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 08:44:09 | 显示全部楼层
廉医人 发表于 2019-4-15 00:24
规定是1000小时的。或者照射强度小于75

“规定是1000小时的,或者照射强度小于75”,哪里有这样的规定?
GB19258-2012《紫外线杀菌灯》
5.10  灯的平均寿命应不低于5000h。
《医疗机构消毒技术规范》
紫外线强度(使用中的强度)应不低于70 μw/cm2。
紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70 μW/cm2的时间(功率≥30 W),或降低到原来新灯强度的70 %(功率<30 W)的时间,应不低于1 000 h。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 08:45:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 08:46:49 | 显示全部楼层
白云_y43BJ 发表于 2019-4-14 10:49
不得超过1000小时,不知对否??

是应该不低于1 000 h!!!
GB19258-2012《紫外线杀菌灯》
5.10  灯的平均寿命应不低于5000h。
《医疗机构消毒技术规范》
紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70 μW/cm2的时间(功率≥30 W),或降低到原来新灯强度的70 %(功率<30 W)的时间,应不低于1 000 h。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 08:48:18 | 显示全部楼层
chuanyu 发表于 2019-4-14 09:36
我们一直是半年检测一次,有的超过1000小时强度也达标,不知道该不该换

只要强度合格就能用!
GB19258-2012《紫外线杀菌灯》
5.10  灯的平均寿命应不低于5000h。
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 08:50:20 | 显示全部楼层
tulixiang 发表于 2019-4-14 12:34
紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更 ...

“时间应不超过1000h”??????应该是不低于1 000 h。
《医疗机构消毒技术规范》
紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70 μW/cm2的时间(功率≥30 W),或降低到原来新灯强度的70 %(功率<30 W)的时间,应不低于1 000 h。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-15 09:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-04-15 08:48
只要强度合格就能用!
GB19258-2012《紫外线杀菌灯》
5.10  灯的平均寿命应不低于5000h。

感谢老师的指导,我们也是这样做的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 10:24:28 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-4-15 08:35
“700小时后每月检测一次”,这个依据是什么?有这个必要吗?每月监测一次,能做到吗?执行力如何?

做二甲的时候搜索并制定的制度,也是这么执行的。同时以检测紫外线强度作为参考标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 10:29:24 | 显示全部楼层
小小牧童 发表于 2019-4-14 17:35
不应该这么早就开始的。

强功率的紫外线灯使用寿命为600-800小时。或许各医院使用的不同.....,但最终还是以紫外线灯强度为准。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 10:58:45 | 显示全部楼层
张非 发表于 2019-4-15 10:29
强功率的紫外线灯使用寿命为600-800小时。或许各医院使用的不同.....,但最终还是以紫外线灯强度为准。

根据国家标准《紫外线杀菌灯》GB19258-2012要求,紫外线灯的平均寿命不应小于5000h,且超过2000h,辐射量不应<85%(5.10,为强制性条款),所以您说的600-800小时的寿命,这个灯管是否符合规范要求,还是有待商榷的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 11:20:04 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,不知道各位统计过自己医院各科室紫外线灯的使用情况了吗?使用多长时间?紫外线强度?具体使用多长时间后就必须更换了?我们医院开业时间短,都是网上收集的数据。不知道哪位老师在临床上实际统计过?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 15:21:17 | 显示全部楼层
记得老师讲课时说过这个问题,超过1000小时,如果监测强度合格可以继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 15:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
13879273625 发表于 2019-04-14 13:04
每半年监测一次,不低于70,超过1000小时,需监测合格可以继续使用,基层感染500问有提到过

赞成老师的观点,检测合格可以继续使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 15:38:36 | 显示全部楼层
每半年监测一次,不低于70,超过1000小时,需监测合格可以继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-16 12:20:37 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-4-15 08:50
“时间应不超过1000h”??????应该是不低于1 000 h。
《医疗机构消毒技术规范》
紫外线消毒灯的使 ...

不好意思,写错了,谢谢老师纠正。我应该改过“不超过1000小时”后重新发的,不知怎么还会是这样。