两个牙科综合治疗台之间设立的物理屏障需达到多少高度呢 ...
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
沧浪之水
[讨论]
两个牙科综合治疗台之间设立的物理屏障需达到多少高度呢?
火..
[复制链接]
guping
guping
当前离线
积分
1499
发表于 2018-10-5 11:58
|
显示全部楼层
学习,感谢老师分享。
回复
顶
踩
使用道具
举报
guping
guping
当前离线
积分
1499
发表于 2018-10-5 11:59
|
显示全部楼层
学习了,感谢老师分享。
回复
顶
踩
使用道具
举报
沈月华
沈月华
当前离线
积分
2937
发表于 2018-10-5 14:03
|
显示全部楼层
我们医院目前是1.2米,赞成高度为1.8米,减少气溶胶的传播!
回复
顶
踩
使用道具
举报
小木木
小木木
当前离线
积分
2068
发表于 2018-10-5 15:02
|
显示全部楼层
最新的好像是高度不低于1.8米
回复
顶
踩
使用道具
举报
心路
心路
当前离线
积分
3249
发表于 2018-10-6 08:10
|
显示全部楼层
路过,学习了,感谢分享。
回复
顶
踩
使用道具
举报
12365
12365
当前离线
积分
3539
发表于 2018-10-6 11:19
|
显示全部楼层
口腔门诊医院感染管理规范6.1.3两牙科综合治疗台间宜设物理隔断,隔断高度≥1800mm,或两牙科综合治疗台间距≥2000mm;牙科综合治疗台尾部距墙宜≥400m。
回复
顶
踩
使用道具
举报
同一片天空
同一片天空
当前离线
积分
2837
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:891
最近打卡:2026-04-17 09:12:58
发表于 2018-10-15 09:21
|
显示全部楼层
沧浪之水 发表于 2018-9-29 15:57
借鉴上级医院的高度。——具体是多少呢?
我们当时带着制作屏障的师傅去的,测量的是1.2米,我们根据屏障的设计,高度做了1.24米。
回复
顶
踩
使用道具
举报
fanfantu820
fanfantu820
当前离线
积分
1654
发表于 2018-10-23 10:38
|
显示全部楼层
路过学习了,很有用!
回复
顶
踩
使用道具
举报
1桃2桃
1桃2桃
当前离线
积分
609
发表于 2019-2-24 21:55
来自手机
|
显示全部楼层
路过学习了!正畸科也需要物理屏障吗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
夏去秋来
夏去秋来
当前离线
积分
1580
发表于 2019-4-28 09:09
|
显示全部楼层
2013年《口腔门诊医院感染管理规范》送审讨论稿,为什么现在还没正式稿呢?
回复
顶
踩
使用道具
举报
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
医院织物管理
欢乐迎新年,快乐做感控
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表