本帖最后由 游泳的鱼 于 2018-8-2 17:50 编辑
规范对内镜室的门没有明确要求。
《综合医院建筑设计规范》是这么说的:
5.16内窥镜科用房
5.16.1. 内窥镜科用房位置与平面布置应符合下列要求:
l应自成一区,应与门诊部有便捷联系。
2各检查室宜分别设置。上、下消化道检查室应分开设置。
5.16.2用房设置应符合下列要求:
1 应设内窥镜(上消化道内窥镜、下消化道内窥镜、支气管镜、胆道镜等)检查、准备、处置、等候、休息、卫生间、患者、医护人员更衣等用房。下消化道检查应设置卫生间、灌肠室。
2可设观察室。
5.16.3 检查室应设置固定于墙上的观片灯,宜配置医疗气体系统终端。
5.16.4 内窥镜科区域内应设置内镜洗涤消毒设施,且上、下消化道镜应分别设置。
WS507-2016是这么说的:
5布局及设施、设备要求
5.1基本要求
5.1.1内镜诊疗中心(室)应设立办公区、患者候诊室(区)、诊疗室(区)、清洗消毒室(区)、内镜与附件储存库(柜)等,其面积应与工作需要相匹配。
5.1.2应根据开展的内镜诊疗项目设置相应的诊疗室。
5.1.3不同系统(如呼吸、消化系统)软式内镜的诊疗工作应分室进行。
5.3清洗消毒室
5.3.1应独立设置。
5.3.2应保持通风良好。
5.3.3如采用机械通风,宜采取“上送下排”方式,换气次数宜>10次/h,最小新风量宜达到2次/h。
5.3.4清洗消毒流程应做到由污到洁,应将操作规程以文字或图片方式在清洗消毒室适当的位置 张贴。
5.3.5不同系统(如呼吸、消化系统)软式内镜的清洗槽、内镜自动清洗消毒机应分开设置和使用。
没有提到要设不同通道、不同门的问题。唯一可能引起争议的是“清洗消毒流程应做到由污到洁”这句话怎么理解,我认为可参照口腔器械的那个规范,刘翠梅主任说的就挺清楚了。我们只要清洗消毒流程上是由污到洁就好了,跟走哪个门没关系。
|
|