找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 愚嘉

[讨论] GB 50333 采样后培养24h ?

  [复制链接]
发表于 2018-6-13 05:40 | 显示全部楼层
我们是执行的培养48小时
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 13:11 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 15:12 | 显示全部楼层
愚嘉 发表于 2018-6-12 20:18
检验专业的教材也没有这个24h的方法。
不知哪位老师能提供细菌培养24h的出处,依据是什么?谢谢!

5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。
这是50333里的内容。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则